Цитата(alem @ 5.10.2021, 9:18)

Многовато для чистого. Вам надо дать указание о замене фильтра, так что ставьте на 200 Па в вашем случае. Но в общем случае надо привлечь внимание к проблеме - перепады не проектные. Хотя возможно просто установка неотрегулирована и завышен расход, соответственно поплыли вверх все перепады.
Доброго дня! С этими машинами все странно. По паспорту этой машины "РАСХОД ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА 1500 m3/h, РАСХОД ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА 1800 m3/h" Эти же расходы заложены и в проекте. Настраивать нужно же на максимальной скорости работы, вот и выдал управляющий сигнал на все 10 В. ЕС моторы стоят. На полных оборотах расходы существенно выше более 2500 м3 на притоке и 3000м3 на вытяжке. Замер производил на максимальной скорости. Отбалансировали по дросселям, равномерно распределили объёмы. Потом снизил до проектных расходов. Но одно но! Шум такой, что все лаборанты разбегутся 80 Дб. Начальство сказало снижай только чтобы не шумело и листок к вытяжной решетке прилипал)) Снизил. Листок прилипает даже пытается затянуть, но ниже 52 Дб не стал опускать. Помещения пустые заставят мебелью оборудованием, там посмотрим.
Цитата(alem @ 6.10.2021, 8:10)

Тут скорее штуцеры надо проверить, возможно один не выведен должным образом.
Ну там особо не разгонишься, Секции фильтров друг к дружке плотно стоят место для штуцера только в межсекционный профиль воткнуть, фильтры карманные. На приточной секции, G4 перед вентилятором, F7 и F9 после вентилятора и глушителя. На вытяжке те же классы фильтров в обратном порядке перед вентилятором, расстояние между секциями на ширину профиля секции. Вот туда штуцеры и врезали. Дифы ставил на каждую секцию и последовательно соединял, так как выхода с контроллера на фильтра только два, один на приток .другой на вытяжку. И так на всех пяти машинах, только на трёх из пяти двигателя асинхронные управление через ПЧ FS-051. Хорошо что ПЧ заложены были без них ситуация такая же б была. Фактические расходы превышали в разы проектные.