Всем привет
Имеется большое помещение с газовым пожаротушением. Для удаления дыма и газа после пожара планирую предусмотреть отдельный вентилятор (с требованиями как для ДУ), а воздуховоды использовать совместно с общеобменкой, т.е. по сути система воздуховодов одна просто разные вентиляторы для разных целей, отключаемые от сети противопожарными клапанами перед вентиляторами. Такое решение как для вытяжной вентиляции так и для приточной. Полностью отдельные системы не предусмотреть (места нет).
Вопрос: можно ли в такой системе использовать дроссель клапаны для балансировки? Наш глав спец утверждает что нельзя, якобы они не соответствуют требованиям к противопожарным и вообще будут установлены на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости.
При этом СП7 в п.7.13 допускает использование системы основной вентиляции помещения, которые как известно могут быть оборудованы дроссель клапанами.
Буду благодарен если поделитесь своим опытом, или ткнете носом в пункт по которому так делать нельзя