Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обмерзает обратка на кассетных сплитах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Mangik
Добрый день, специалисты. Имеется проблема с двумя инверторными кассетами фирмы GREE ( 60-е двухвентиляторные наружные блоки 16,5 кВт). Кассеты новые, расположены в одном помещении. Длинна трассы 50м (по мануалу допустимо 50). Диаметр фреонопровода 9/19.
Опишу проблему: при включении кондиционеры работают,холодят.Перепад температуры на внутренних блоках в норме. Далее начинает обмерзать толстая трубка/краны/компрессор на наружном блоке. После наружные блоки перестают сбрасывать тепло. Вентиляторы наружных блоков маслают с перепадом температур на всасе и выдуве всего в 1 градус. Обмерзают соответственно и внутренние блоки. При обмерзании трубы начинает падать давление в системе.
Внутрянки чистые,наружники тоже. Фреоном согласно мануалу дозаправляли(даже на одном блоке полностью спускали и заново по весам заправили.Были сомнения что может быть неправильно изначально заправили.Проблема осталась). Заломов по магистрали нету. Есть еще одна закономерность: при выставленной температуре на 16 градусов труба начинает обмерзать быстрее чем когда выставленна температура 23 градуса. При этом в помещении 28 градусов. Получается что когда на кондиционере выставить 23 градуса,то они значительно дольше будут холодить и дольше будет обмерзать труба чем когда выставлено 16 градусов.
В чем может быть проблема ?
SSA
Для начала проверить заправку (давления) при работающем кондиционере.
LordN
это вторым пунктом, первым - отмыть все теплообменники и фильтры. то что внешне все выглядит чистым еще не означает что оно чистое.
airwave
Потери по газу 65 кПа, по жидкости 120 кПа.
Не критично для такой длины. Проблема в отсутствии теплопритоков и в неумении Гриши под это подстраиваться...
Mangik
Цитата(airwave @ 31.8.2021, 16:17) *
Потери по газу 65 кПа, по жидкости 120 кПа.
Не критично для такой длины. Проблема в отсутствии теплопритоков и в неумении Гриши под это подстраиваться...

О каких теплопритоках идет речь ?
yozik
Цитата(Mangik @ 3.9.2021, 7:45) *
О каких теплопритоках идет речь ?

О нагрузке
Если нагрузка маленькая
Цитата(airwave @ 31.8.2021, 16:17) *
и в неумении Гриши под это подстраиваться...


В общем случае это
1. Низкая температура на входе в испаритель
2. Маленькая скорость воздуха через испаритель
3. Грязный фильтр что приводит к п.2
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.