Добрый день, специалисты. Имеется проблема с двумя инверторными кассетами фирмы GREE ( 60-е двухвентиляторные наружные блоки 16,5 кВт). Кассеты новые, расположены в одном помещении. Длинна трассы 50м (по мануалу допустимо 50). Диаметр фреонопровода 9/19.
Опишу проблему: при включении кондиционеры работают,холодят.Перепад температуры на внутренних блоках в норме. Далее начинает обмерзать толстая трубка/краны/компрессор на наружном блоке. После наружные блоки перестают сбрасывать тепло. Вентиляторы наружных блоков маслают с перепадом температур на всасе и выдуве всего в 1 градус. Обмерзают соответственно и внутренние блоки. При обмерзании трубы начинает падать давление в системе.
Внутрянки чистые,наружники тоже. Фреоном согласно мануалу дозаправляли(даже на одном блоке полностью спускали и заново по весам заправили.Были сомнения что может быть неправильно изначально заправили.Проблема осталась). Заломов по магистрали нету. Есть еще одна закономерность: при выставленной температуре на 16 градусов труба начинает обмерзать быстрее чем когда выставленна температура 23 градуса. При этом в помещении 28 градусов. Получается что когда на кондиционере выставить 23 градуса,то они значительно дольше будут холодить и дольше будет обмерзать труба чем когда выставлено 16 градусов.
В чем может быть проблема ?