Добрый день!
Подскажите какое должно быть минимальное расстояние между сетью водопровода и канализационным колодцем в плане? И ссылку на норматив, если не сложно. Спасибо!
 
 
 
 
  В гугель?.. - или ты хочешь похоливарить на предмет того, какие конкретно слова написаны в сп?
 
 
 
  vasilevsk-ivan
  20.9.2021, 1:57
  
 
  Смотрите СП 42.13330, там таблица. Только учтите, что нормируются расстояния между трубопроводами, а не трубопроводом и колодцем.
 
 
 
 
  Я понимаю про расстояние между трубопроводами, спрашиваю конкретно между колодцем и трубой. Получается норм никаких нет? В интернете не могу найти этих данных
 
 
 
  Ferdipendoz
  20.9.2021, 10:05
  
 
  Монтажный зазор, сантиметров 40
 
 
 
 
  Цитата(vasilevsk-ivan @ 20.9.2021, 1:57) 

Смотрите СП 42.13330, там таблица. Только учтите, что нормируются расстояния между трубопроводами, а не трубопроводом и колодцем.
Обоснуй. Там где-то есть слово с корнем "труб"?
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.