Заказчик непременно хочет иметь операционную в своей небольшой частной клинике. До этого Заказчики отказывать от этой идеи, лишь услышав цену вентустановки для операционной. Но не в этом случае. Но сэкономить деньги все таки желает. В связи с этим несколько вопросов к коллегам:
1. Вентустановка должна быть сертифицирована для медучреждений. Верно?
2. На приточную установку можно "посадить" кроме помещений оперблока (преоперационная, операционная, комната временного пребывания пациента) еще и стерилизационную/автоклавную? Она через коридор.
3. В вентустановке оставлю финишным фильтр класса U9 (до него 4 и 7), а в операционной поставлю в воздухораспределитель H13 (для эффективности 95% можно и Н12). Считаю класс чистоты Б. На прочие комнаты хватит и 9 класса в вентустановке. Верно?
4. Кратности: операционная +10/-8 (Если считать на ассимиляцию теплоизбытков получается немного больше), предоперационная +6/-4, пребывание пациента +-80 м3/час? Стерилизационная +4/-2. Все по новому СП2.1.3678-20.
Далее: вентустановка должна быть подвесного исполнения - все кабинеты расписаны и венткамеру никто не даст. Канальных установок с сертификатом нет - так что подвешиваю напольную. Высота 500 мм. Это уже минус - место придется поискать.
И еще один серьезный вопрос: экономия энергоресурсов.
Стоматология в жилом доме. Приточные установки с теплоносителем вода предусмотрены не были, так что остается электрика для нагрева. Очень хочется уйти от прямоточки. Но не знаю как.
Рециркуляция - нельзя. (кстати в новом Сп пропал пункт, по которому разрешалась рециркуляция для одного помещения. Забыли?)
Рекуператор =- только в целиковой установке - а ее ставить некуда.
И еще вопрос: если придется выбрасывать воздух все таки на фасад (шахты есть - но они мелкие) - какой фильтр ставить на выбросе. До этого на всякие салоны косметические , массажные, стоматологии и пр. пользовали фильтр Клевер. Но считала всегда это просто реверансом для приемки.И старалась все таки обходится шахтами. А тут операционная.