Dron 2000
21.9.2021, 21:27
при сборке узлов сделана ошибка, привода поставили на обрату в результате чего, отсутствует малый круг, чтобы не переделывать это проблематично необходимо минимальный проток при закрытии 20%. Пробовал ставить дип в положение 2-10В всеравно закрывается полностью. Сигнал от контроллера 0-10В. Подскажите как сделать закрытие 20%
Надо на контроллере 2-10 сделать
...........
Попробуйте поставить на приводе 2-10В, а с контроллера подать 10 В или другое напряжение, но больше 2 В, потом уменьшайте напряжение до нуля, привод должен остановиться в 20% открытии. У меня с другими приводами происходил такой фокус (в той случае нежелательный).
Если не получится , есть еще вариант спаять источник напряжения 2 В и подать на вход привода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.