Добрый день, форумчане.
Занимаюсь проектирование вентиляции в коттедже.
В здании имеется помещение бассейна. До этого вентиляцию бассейна не рассчитывал и впал в небольшой ступор.
Регион: Московская область
Площадь зеркала воды: 89 м2
Площадь помещения: 248 м2
Высота помещения: 6,2 м.
К сожалению, технолога и информации о точной температуры воды бассейна нет, поэтому принял 28 °С.
По расчету в эксель и онлайн калькуляторах получаю требуемый расход вентиляции летом 4350 м3/ч.
При такой высоте потолка получается кратность 2.8.
При этом в интернете, что для вентиляции бассейна требуется кратность воздухообмена не меньше 4. Но в СП 31-113-2004 я не нахожу данного параметра.
По кратности 4 будет получаться, что требуемый расход значительно выше = 6150 м3/ч.
Подскажите насколько уместно использовать кратность для данного типа бассейнов?
По кратности получается, что чем выше помещение тем больше расход на вентиляцию. А это странно так как избытка влаги больше не становится в зависимости от высоты.
Если кто-то может скинуть расчет в экселе под мои параметры или указать где я не прав в расчетах, то будет супер.
Также правильно ли я принял температуру воды 28 °С при отсутствии данных от заказчика?