В инете нашел для оконных блоков Exprof заключение по испытаниям тепловых характеристик и Заключение по испытаниям на воздухопроницаемость(источник http://plastcomfort.ru/?page_id=695).
В части Заключение по испытаниям тепловых характеристик имеем:
1. Приведенное сопротивление теплопередаче испытанного оконного блока AeroProfecta с системой внутрипрофильной
вентиляции при заполнении светопрозрачной части двухкамерным с/п 4М1-14Ar-4М1-14Ar-И4 ГОСТ 24866-99 составило:
– при отсутствии движения воздуха через вентиляционные отверстии: • Rопр = 0,79 м2•°С/Вт;
– при наличии перепада давлений между холодным и теплым отделениями ~10 Па: • Rопр = 0,78 м2•°С/Вт;
– при наличии перепада давлений между холодным и теплым отделениями ~100 Па: • Rопр = 0,75 м2•°С/Вт.


Можно ли на основании этого утверждать, что приведенное сопротивление теплопередачи равное 0,78м2*С/Вт при dP= 10Па блока уже имеет в своем составе затраты на инфильтрацию через этот блок?

далее Заключение по испытаниям на воздухопроницаемость имеем:
Сопротивление воздухопроницанию испытанного оконного блока при ∆p = 10 Па составляет:
– при полностью закрытых вентиляционных отверстиях (0—0): Rи = 1,79 м2·ч·Па/кг;
– при открытии части вентиляционных отверстий (4—6): Rи = 0,50 м2·ч·Па/кг;
– при полностью открытых вентиляционных отверстиях (6—8): Rи = 0,47 м2·ч·Па/кг.

Получается, что D1 - воздухопроницаемость жилых помещений равна D1 = 1/Rи при 1,79м2*ч*Па/кг = 0,55кг/м2*ч - Верно?