MegaKaban
Установлен частотник GD300. На него заведён датчик давления. Пуск/стоп производится с кнопок. Отображение тока, частоты, давления и увеличение/уменьшение задания происходит на панели оператора Weintek. Подключена по RS485. За неделю на станции со стороны сетей были частые отключения. И, со слов местных, с каждым новым отключением увеличивалась частота и ток при том же уровне давления и расхода. Местные проверили датчик, насос, трубопровод. Всё исправно, ничем не передавливается. Я думаю на панель, но есть сомнения. Ещё есть подозрения на конденсаторы, но пока их не мерял.
and
Почему уверены, что расход не меняется? Вы же его не измеряете.
MegaKaban
Цитата(and @ 28.9.2021, 17:11) *
Почему уверены, что расход не меняется? Вы же его не измеряете.

Измеряем. Стоит расходомер
and
А куда вы качаете, что у вас расход не меняется?
И как меняется частота и ток?
1. После каждого включения питания насос начинает на повышенной частоте, а потом возвращается на старые значения?
2. После включения питания частота сразу устанавливается на новом повышенном значении и не меняется. А после следующего блекаута она ещё выше?
MegaKaban
Цитата(and @ 28.9.2021, 18:59) *
После включения питания частота сразу устанавливается на новом повышенном значении и не меняется. А после следующего блекаута она ещё выше?

Почти так. После погашений для поддержания прежнего давления требуется уже другая частота, и соответсвенно ток. При этом двигатель, насос и датчик исправны. Это уже проверили и исключили. Клапана и задвижки вроде тоже в норме. Пока мысли померять конденсаторы, чтоб убедиться что ёмкости не просели. Ну и ещё будем смотреть на сигнал задания
and
Понимаю вас так, что частота и ток действительно растут, а не только цифры на панели. Ток вы уже должны были проверить альтернативным способом.
Раз повышается частота ПЧ, то частота вращения двигателя тоже реально растёт. Тогда дальше электрика нас интересовать не должна.
При равенстве давления на выходе (которое вы тоже перепроверили обычным манометром) остаётся то, что у вас после каждого блекаута понижается давление на всасе насоса, и частота растёт для компенсации увеличенного перепада.
Вы так ничего и не сказали об объекте.
Тогда предположим, в качестве модели, что вы перекачиваете сточные воды, или другую, более плотную взвесь, пульпу например (может вы золото моете).
При каждой остановке потока из взвеси выпадает осадок, уменьшая сечение подводящего трубопровода, и в следующем цикле откачки следствии увеличенного гидравлического сопротивления трубопровода вы имеете увеличенные потери напора на нём. И при неизменном давлении в точке откачки падает давление на всасе насоса.
MegaKaban
Цитата(and @ 28.9.2021, 21:46) *
Понимаю вас так, что частота и ток действительно растут, а не только цифры на панели. Ток вы уже должны были проверить альтернативным способом.
Раз повышается частота ПЧ, то частота вращения двигателя тоже реально растёт. Тогда дальше электрика нас интересовать не должна.
При равенстве давления на выходе (которое вы тоже перепроверили обычным манометром) остаётся то, что у вас после каждого блекаута понижается давление на всасе насоса, и частота растёт для компенсации увеличенного перепада.
Вы так ничего и не сказали об объекте.
Тогда предположим, в качестве модели, что вы перекачиваете сточные воды, или другую, более плотную взвесь, пульпу например (может вы золото моете).
При каждой остановке потока из взвеси выпадает осадок, уменьшая сечение подводящего трубопровода, и в следующем цикле откачки следствии увеличенного гидравлического сопротивления трубопровода вы имеете увеличенные потери напора на нём. И при неизменном давлении в точке откачки падает давление на всасе насоса.

Я тоже об этом думал всю ночь и пришёл к такому же мнению. Да, повышение частоты ведёт к повышению скорости вращения. Тут как не крути, а давление должно было вырасти. А так как оно не растёт, то значит дело скорее всего в механике. Пусть дальше ищут. А что касается объекта, то это насосная водоканальская станция 2-го подъёма. Т.е. качают поданную воду из скважин дальше в город
and
Фильтры проверяйте. При старте скважины после отстоя первой пойдёт порция грязи и осядет на ближайшем фильтре. При каждом старте - новая порция.

И насосы скважин проверьте. Если нет устройств плавного пуска, насосы могут "запесочиваться" при резком старте скважины.

И по итогу конечный результат расскажите пожалуйста.
MegaKaban
Цитата(and @ 29.9.2021, 9:22) *
И по итогу конечный результат расскажите пожалуйста.

В итоге я им сказал смотреть механику. Пускай проверяют трубы, клапана, задвижки, насосы
and
И фильтры не забудьте...