Добрый день, коллеги. У меня вот насущный вопрос. В новом СП 10.13330.2020 таблица 7,1 сказано внутреннее пожаротушение здании общественных здании от 6 до 10 этажей 1х2,5 л/с. А вот про здания ниже 6 этажей не сказано ничего. То есть получается что здание допустим 200000 м2 и обьемом 1000000м3, но менее 6 этажей не нужно тушить что ли ?
otdel.ito
от 6 этажей... (или при высоте здания от 18 до 30 м)
+ примечание с ** к таблице.

По высоте попадаете до 18 м?
MEX-74
Похожий вопрос.
В п.7 Таблица 7.1 СП 10.13130.2020 написано, что общежития коридорного типа (Ф1.2) до 10эт. - 1х2,5 л/с.
В п.1 Многоквартирные жилые дома* (Ф1.3), общежития и гостиницы квартирного типа, в том числе с апартаментами, размещаемые в жилых зданиях Ф1.2
- при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора до 10 м включительно - 1 х2,5 л/с.
Но! Относится ли гостиница (Ф1.2) к п.7 ? Или не относится? В одном из пунктов разработчики СП приравнивают гостиницы общежития, а вдругом не приравнивают.
Вопрос стоит и однозначного ответа нет, т.к. ранее, в СП 2009 было четко сказано "Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2 "при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 до 25000 м включ" - 1х2,5.
Теперь, по новому СП 2020, получается что гостиницы до 12 этажей ВПВ не нужно?
svoroponov
Если в новом документе есть однозначное противоречие в пунктах , то делайте запрос к разработчику и ждите уточнения (можно и не дождаться) или , если надо принимать решение срочно то посетите местный надзорный пожарный орган для разъяснения и уточнения .