YOUMUSTMURDER
Добрый день, коллеги.

Что-то мне стало непонятно

в СП 8.13130.2009 был пункт 4.1 примечание 2:
2. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение: - населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей; -расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м2, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м3; - зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м3; - Сезонных универсальных приемно-заготови-тельных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3; - Зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

В СП 8.13130.2020 его убрали и на замену ничего не добавили. Это что получается для каждого сарая в поле нужно делать наружное пожаротушение?
aminopower
Цитата(YOUMUSTMURDER @ 12.10.2021, 17:51) *
Добрый день, коллеги.

Что-то мне стало непонятно

в СП 8.13130.2009 был пункт 4.1 примечание 2:
2. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение: - населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей; -расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м2, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м3; - зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м3; - Сезонных универсальных приемно-заготови-тельных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3; - Зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

В СП 8.13130.2020 его убрали и на замену ничего не добавили. Это что получается для каждого сарая в поле нужно делать наружное пожаротушение?

В ФЗ№123 этот пункт оставили пока))
ст. 68 п. 5. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.
YOUMUSTMURDER
в ФЗ остался, но не полностью как было в СП

У меня получается КПП стоит на отшибе, Класс Ф4.3, объем 176 м3, площадь 61.9 м2

По старому СП мне не требовалось делать наружное пожаротушение, а сейчас что получается требуется? абсурд
Ferdipendoz
Ну только это не в 123-ФЗ оставили не полностью, а несоответствие СП 8 и ФЗ устранили. СП не может позволять больше, чем ФЗ, ибо заявлено, что выполнение требований СП 8 на добровольной основе обеспечивает выполнение требований 123-ФЗ. А он позволял больше (в частности допускал тушение из резервуаров и водоёмов 1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой ) нормами для таких зданий. Сейчас убрали это
twilightnow
Вечер добрый!
Подскажите мне, пожалуйста, в СП8.13130.2009 п.9.2 было: Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам. В СП8.13130.2020 про заполнение резервуаров не нашла. Убрали фразу и теперь можно трубопровод подвести для заполнения? Или как?
twilightnow
Ну расскажите же, как заполняете резервуары?!
трое пожарников
для чего регламентировать как заполнять резервуары?
да как вам удобно, так и заполняйте, главное уложиться в установленное время, хотите, как и прежде - по пожарным рукавам, хотите - по резиновым шлангам, хотите - подвозом воды по договору со спецавтохозяйством, хотите - по спец водопроводу и т.д.