dimas617
Коллеги, прошу помощи. Поиск не дал мне результата.
Заказчик просит запроектировать гостиницу летнего использования. Регион Крым. Отопление просит не закладывать вообще.
Наш инженер ОВ утверждает, что необходимо поддерживать зимой температуру +12 в жилых помещениях и +5 в остальных. Норм, подтверждающих это, вспомнить не может. Ссылается на то, что делает так со времён начала работы проектировщиком. Понятно, что логика в этом есть: поддержание плюсовой температуры - это сохранность отделки, оборудования и т. п. Но... Заказчик категорически против лишних трат.
Подскажите: ЕСТЬ ЛИ нормы, предписывающие необходимость подтапливать неиспользуемые помещения зимой для объекта сезонного использования?
UNikilai
Норм таких, вроде как, нет, это проблемы проектировщика найти и сослаться на те или иные документы, если ТЗ от заказчика по мнению проектировщика не соответствует нормам
инж323
видел на циане в продаже минигостиницу(готовый бизнес!!!!) площадью 120 кв. м. с зоной барбекю 20 кв. м, вода, КВ,К1 и прям в метрах 20-30 от берега. Правда числиться она эллингом для моторной лодки площадью 20 кв. метров, но это "есть нюансы могущие сократить налоги" как пояснено в объявлении. Тоже Крым.
nick2
нормы и требования для поддержания температуры указаны для ОТАПЛИВАЕМЫХ помещений.
Если помещение не отапливаемое - вроде и норму к нему не пришьёшь.

Есть ещё такая ссылочка,
строительная зона - IIIБ, температура воздуха в январе -5...+2,
для производственных помещений без постоянного пребывания людей, при средней тем-ре выше -5 отопление не предусматривается
ИОВ
Цитата(dimas617 @ 15.10.2021, 11:09) *
Коллеги, прошу помощи. Поиск не дал мне результата.
Заказчик просит запроектировать гостиницу летнего использования. Регион Крым. Отопление просит не закладывать вообще.
Наш инженер ОВ утверждает, что необходимо поддерживать зимой температуру +12 в жилых помещениях и +5 в остальных. Норм, подтверждающих это, вспомнить не может. Ссылается на то, что делает так со времён начала работы проектировщиком.Понятно, что логика в этом есть: поддержание плюсовой температуры - это сохранность отделки, оборудования и т. п. Но... Заказчик категорически против лишних трат.
Подскажите: ЕСТЬ ЛИ нормы, предписывающие необходимость подтапливать неиспользуемые помещения зимой для объекта сезонного использования?

Заказчик должен не просить, а официально выдать Задание на проектирование с указанием о сезонном использовании здания только в тёплый период года. То же самое д.б. указано в Договоре на проектирование.
Если в холодный период года наружные расчётные температуры ниже 0 град, то в задании д.б. указание для ВК о мероприятиях для опорожнения всех водяных систем по окончании сезона эксплуатации здания.

Ваш инженер ОВ имеет в виду п. 5.2 СП 60, не имеющий никакого отношения к зданиям, используемым только в неотопительный период. Выражение "делает так со времён начала работы проектировщиком" не имеет связи с нормами и не может служить доказательной базой принятых проектных решений.