Цитата(dimas617 @ 15.10.2021, 11:09)

Коллеги, прошу помощи. Поиск не дал мне результата.
Заказчик просит запроектировать гостиницу летнего использования. Регион Крым. Отопление просит не закладывать вообще.
Наш инженер ОВ утверждает, что необходимо поддерживать зимой температуру +12 в жилых помещениях и +5 в остальных. Норм, подтверждающих это, вспомнить не может. Ссылается на то, что делает так со времён начала работы проектировщиком.Понятно, что логика в этом есть: поддержание плюсовой температуры - это сохранность отделки, оборудования и т. п. Но... Заказчик категорически против лишних трат.
Подскажите: ЕСТЬ ЛИ нормы, предписывающие необходимость подтапливать неиспользуемые помещения зимой для объекта сезонного использования?
Заказчик должен не просить, а
официально выдать Задание на проектирование с указанием о
сезонном использовании здания только в тёплый период года. То же самое д.б. указано в Договоре на проектирование.
Если в холодный период года наружные расчётные температуры ниже 0 град, то в задании д.б. указание для ВК о мероприятиях для опорожнения всех водяных систем по окончании сезона эксплуатации здания.
Ваш инженер ОВ имеет в виду п. 5.2 СП 60, не имеющий никакого отношения к зданиям, используемым только в неотопительный период. Выражение
"делает так со времён начала работы проектировщиком" не имеет связи с нормами и не может служить доказательной базой принятых проектных решений.