ну вы как себе это вообще представляете? Чтобы латунная резьба лопнула, уж скорее теплообменник поведет и путин уйдет из власти, чем такое произойдет. Человек написал, что сверху будет прибиваться тепловая изоляция, толщиной явно миллиметров 6+невозможно прибить изоляцию так, чтобы не осталось пространства между трубой и изоляцией, в этих прорехах помимо компенсации удлинения можно еще целый табор цыган поселить.
Цитата
Незащищенные трубы теплого пола для предотвращения проблем с деформацией перед заливкой стяжки положено "надувать" давлением в 3 атмосферы, тогда после их "сдувания" в стяжке появляется небольшой запас на расширение трубы при нагреве.
окей, допустим так и именно для этого это делается, только подскажите - сколько миллиметров компенсации это даст? 0,1? Если честно не замерял диаметр наружный у опресованной трубы и неопресованной, но даже допустим, что но увеличивается с 16 до 16.5 (что, конечно, ахинея, дай бог до 16.1), по длине контур в среднем можно принять 5 метров, дельту в 15 градусов, так как монтаж обычно происходит в теплле и что мы получаем при 5 метрах? Удлинение в 11 мм, куда ж оно девается по-вашему. Девается оно во внутрннее напряжение трубы, то же самое с олипропиленом армированным, к-т расширения у него значительно меньше, чем у обычного, просто напряжение в трубе больше, внешне же это никак не проявляется, тут то же самое - стяжка это "армировка"