При проектировании водоподготовки одной из важных задач стоит подбор фильтра. В каталогах большое разнообразие фильтров по высоте и диаметру.
Нормативные документы вводят требования на время водообмена (по сути - СП 310.1325800.2017 «Бассейны для плавания. Правила проектирования» и - ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды» , так же ГОСТ Р 53491.2-2012 - ссылаются на СП 2.1.3678-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг")
Требования к площади фильтра и высоте вводят - ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды» п. 9.3.4 Фильтрование воды. Режимы и условия. Оборудование и ГОСТ Р 53491.2-2012 п. 6.2 Требования к режимам и условиям проведения процесса фильтрования воды.

Однако существует для частных бассейнов эти нормы не распространяются и это дает вольность подбирать фильтр меньшей высоты при целесообразности применения. Однако стараюсь скорость фильтрации держать на пределе 40 м3/ч/м2 , обосновываю это тем, с повышением скорости фильтрации - понижается качество фильтрации и как следствие - большая мутность воды.

Подбор ведётся следующим образом:

Необходимая площадь фильтрации рассчитывается следующим способом:
Sф = Qц /40 ,
Где Sф – необходимая площадь фильтра;
Qц – производительность подобранного насоса, м3/ч
40 – скорость фильтрации для гидромассажных бассейнов м3/(час × м2) (ГОСТ Р 53491.1-2009 п. 9.3.4.6)
Sф = 11,5/40 = 0,29 м2 ,
Dф = 2√(0,29/3,14 )= 0,6 м – диаметр одной фильтровальная емкости с метровой засыпкой,

Для двух емкостей с метровой загрузкой : Sф = 0,29/2 = 0,145 м2 , соответствует фильтровальной загрузке высотой в 1 м - 0,145 м3 и поддерживающему слою высотой в 0,1 м - 0,0145 м3, с учётом 30% расширения загрузки при промывке - 0,053 м3 – общая емкость полости фильтра = 0,213 м3

Вычислим диаметр двух фильтров с полуметровой загрузкой:
При полости фильтра в 0,65 м , коэффициент правки на высоту емкости (1/0,65 = 1,54)
Dф = 1,54*2√(0,145/3,14 ) = 0,66 м – диаметр двух фильтровальных емкостей

Выбираем фильтр песочный Astral Aster 00500 (Ø750 мм)
Площадь фильтра 0,44 м2 при полости в 0,65 м
Емкость полости фильтра – 0,286 м3

Значение удовлетворяет условиям.



Вопрос: 1) Можно ли отождествлять фильтры подобранные таким образом с стандартными фильтрами с метровой засыпкой? То есть может ли большая площадь фильтрации компенсировать меньшую высоту загрузки при равном объёме загрузки? Есть ли какие - то опыты, статьи?
speleos
Цитата(airat-shark @ 26.10.2021, 23:39) *
Вопрос: 1) Можно ли отождествлять фильтры подобранные таким образом с стандартными фильтрами с метровой засыпкой? То есть может ли большая площадь фильтрации компенсировать меньшую высоту загрузки при равном объёме загрузки? Есть ли какие - то опыты, статьи?


Скорость фильтрации как отношение расхода на площадь есть качество фильтрации. (И таки в госте оно на песочных фильтрах не 40, а. 30 м3/чм2)
А высота загрузки: это длительность рабочего цикла между промывками.

Правда, высота это ещё и потери напора. За сим отсылаю к линейному закону фильтрации Дарси и его связи с гранулометрией фильтрующей загрузки.
Можно на ютубе нагуглить мой видос по поиску « фильтр для бассейна потери давления» или как-то так
airat-shark
Цитата(speleos @ 27.10.2021, 0:27) *
Скорость фильтрации как отношение расхода на площадь есть качество фильтрации. (И таки в госте оно на песочных фильтрах не 40, а. 30 м3/чм2)
А высота загрузки: это длительность рабочего цикла между промывками.

Правда, высота это ещё и потери напора. За сим отсылаю к линейному закону фильтрации Дарси и его связи с гранулометрией фильтрующей загрузки.
Можно на ютубе нагуглить мой видос по поиску « фильтр для бассейна потери давления» или как-то так




Все же, если высота засыпки разная , а масса одинаковая в фильтрах, то по идее фильтры должны обладать одинаковыми параметрами.
speleos
Цитата(airat-shark @ 18.11.2021, 10:24) *
Все же, если высота засыпки разная , а масса одинаковая в фильтрах, то по идее фильтры должны обладать одинаковыми параметрами.


- загрузка меньшей массы (при одинаковом объеме) обладает меньшей плотностью. А значит пористость, водопроводимость и Кфильтрации будет выше.
- выходит более тяжелая загрузка будет обладать большими гидравлическими потерями, но и диапазон гидравлической крупности взвешенных будет солидней.
- далее останется поставить на чашу весов с одной стороны фильтрационные свойства засыпки, с другой - гидравлические. И выбрать то что подходит.

PS. В бассейнах не встречал ни одного, кто бы морочился этими вопросами. Обычно накатаной берут песок(гравий) фракции 1-2 и назначают 3-5метров вод столба потерь на чистом фильтре.
Зачастую этого наверное достаточно...

PPS. вот хорошая статейка по CFD модельке закона Дарси на фильтре https://www.pointcad.ru/novosti/modelirovan...desk-simulation
Моделирование процессов фильтрации в Autodesk Simulation CFD
nick2
Цитата(airat-shark @ 18.11.2021, 12:24) *
Все же, если высота засыпки разная , а масса одинаковая в фильтрах, то по идее фильтры должны обладать одинаковыми параметрами.

для частников и для общественных закон один.
водообмен.
объем басса должен оборачиваться в хххххчасов.
для общественных в 4 часа, для частника достаточно 6 часов, и паузы в треть суток.

фильтры подбираются по производительности.
высота загрузки - по барабану.
airat-shark
Цитата(nick2 @ 18.11.2021, 18:33) *
для частников и для общественных закон один.
водообмен.
объем басса должен оборачиваться в хххххчасов.
для общественных в 4 часа, для частника достаточно 6 часов, и паузы в треть суток.

фильтры подбираются по производительности.
высота загрузки - по барабану.


В целом согласен, но для общественный все же по частоте посещений надлежит расчёт проводить.

Начёт паузы не согласен. Пауза в работе обязывает нас к следующему, цитирую ГОСТ 53491.1
"10.11.2.1 В период продолжительного перерыва в работе бассейна (более
двух часов), если система циркуляции работает, следует дозировать
реагенты в отсутствие купающихся, а если система циркуляции не работает,
то в случае перерыва на сутки и более необходимо промыть и прохлорировать
в "шоковом" режиме и фильтры, и балансный резервуар, и трубопроводы."

Но мой вопрос про другое.
airat-shark
Цитата(speleos @ 18.11.2021, 10:43) *
- загрузка меньшей массы (при одинаковом объеме) обладает меньшей плотностью. А значит пористость, водопроводимость и Кфильтрации будет выше.
- выходит более тяжелая загрузка будет обладать большими гидравлическими потерями, но и диапазон гидравлической крупности взвешенных будет солидней.
- далее останется поставить на чашу весов с одной стороны фильтрационные свойства засыпки, с другой - гидравлические. И выбрать то что подходит.

PS. В бассейнах не встречал ни одного, кто бы морочился этими вопросами. Обычно накатаной берут песок(гравий) фракции 1-2 и назначают 3-5метров вод столба потерь на чистом фильтре.
Зачастую этого наверное достаточно...

PPS. вот хорошая статейка по CFD модельке закона Дарси на фильтре https://www.pointcad.ru/novosti/modelirovan...desk-simulation
Моделирование процессов фильтрации в Autodesk Simulation CFD


Спасибо большое за статью. Пересчитаю и сравню используя эти данные.

Поясню , почему этот вопрос важный:
есть ГОСТ 53491.1 п. 9.3.4 Фильтрование воды. Режимы и условия. Оборудование , где прописаны требования к фильтрам, а именно высота слоя к осветлительным однослойным фильтрам, которые повсеместно применяются в бассейнах. Фильтры Осветлительные однослойные: - фильтрующий слой - Кварцевый песок - высота слоя не менее или равно 1,0 м , зернение 0,5-1,0 мм при насыпной массе 1,6 т/м3 и поддерживающий слой - Кварцевый песок - высота слоя от 0,2 до 0,4 м , зернение 1,0-2,0 мм при насыпной массе 1,5 т/м3

То есть, условно к примеру, вычислили фильтрующую площадь
Sф = Qц /40 ,
Где Sф – необходимая площадь фильтра;
Qц – производительность подобранного насоса, 11,5 м3/ч
40 – скорость фильтрации для гидромассажных бассейнов м3/(час × м2) (ГОСТ Р 53491.1-2009 п. 9.3.4.6)
Sф = 11,5/40 = 0,29 м2

То должны применить фильтр или фильтры не меньшей площади фильтрации с фильтрующим слоем не менее 1 м и поддерживающим слоем не менее 0,2 м. То есть, чтобы обеспечить скорость фильтрации при нашем потоке мы должны использовать фильтр , куда поместиться не менее 0,29 м2 х 1 м + 0,29 м2 х 0,2 = 0,29 + 0,058= 0,348 м3 объема загрузки. Ну или 0,29 м3 х 1,6 т/м3 + 0,058 м3 х 1,5 т/м3 = 0,464 кг + 0,087 кг = 0,551 кг загрузки, если выразить через вес.
Этими параметрам соответствует следующий фильтр: зная площадь фильтрации - вычислим диаметр Dф = 2√(0,29/3,14 )= 0,6 м. Подходит по параметрам : Фильтр песочный Astral Artic 34030 (Ø650 мм, 16,5 м3/ч, подсоединение 1 1/2"), Испания https://www.marcobravo.ru/filtr-pesochnyj-astra-artic-34030 единственное, в параметрах не совсем верно написано про массу загрузки , по сути это объем загрузки написан. (прикладываю таблицу) он стоит 160 тыс. (аналоги не дешевле)

То есть что получили , емкость сечением 0,33 м2 и высотой полости внутренней 1,5 м объем полости получается 0,495 м3 - из них 0,348 м3 займет загрузка и 30% от 0,348 м3 - 0,115 м3 понадобиться для промывки, если вычесть расстояние от верхнего патрубка до верха фильтра 10 см, то влезает наша загрузка.

Отступление: Можно разделить площадь фильтрации на 2 емкости, То есть 0,29 м2 / 2 = 0,145 м2
Получим 2 фильтра с загрузкой 0,145 м2 х 1 м + 0,145 м2 х 0,2 = 0,145 + 0,029= 0,174 м3 объема загрузки. То есть в каждой емкости будет по 0,174 м3 загрузки и 30% - 0,057 м3 для промывки - 0,23 м3 минимальный объем полости. Dф = 2√(0,145/3,14 )= 0,430 м. диаметр.

Поток воды в 11,5 м3/ч будет делиться на 2 потока и на каждый фильтр будет попадать по 11,5/2 = 5,75 м3/ч. Емкости 2 , меньше массы загрузки, но и объемный поток ниже, поэтому скорость фильтрации та же. 5,75/0,145 = 40 м3/(час × м2) - это для гидромассажного бассейна норма.

К сути:
Если проигнорировать требование к высоте загрузки, то можно подобрать другой фильтр.
Разделим площадь фильтрации на 2 емкости. То есть 0,29 м2 / 2 = 0,145 м2
То есть нам нужно чтобы в каждой было 0,145 м2 х 1 м + 0,145 м2 х 0,2 = 0,145 + 0,029= 0,174 м3 объема загрузки и 30% - 0,057 м3 для промывки - 0,23 м3 минимальный объем полости.

Поток воды в 11,5 м3/ч будет делиться на 2 потока и на каждый фильтр будет попадать по 11,5/2 = 5,75 м3/ч

Нашел: Фильтр песочный AquaViva QS700 (710 мм, 19,5 м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2") (боковое подсоединение 50 мм) https://www.marcobravo.ru/filtr-pesochnyj-aquaviva-qs700 цена 24 тыс. Используем 2 штуки и экономим 160 - 24 * 2 = 112 тыс!

Получается, масса загрузки осталась такой же, поток 5,75 м3/ч распределяется на большую площадь, высота загрузки меньше НО скорость прохождения воды та же. Следовательно скорость фильтрации та же. Имею ввиду, если учитывать гидравлические параметры с разнице высот, а не применять одни и те же потери. По простому: какая нам разница слезинку через 4 песчинки пропускать или через 2 печинки побольше.

speleos
Цитата(airat-shark @ 5.12.2021, 18:57) *
Получается, масса загрузки осталась такой же, поток 5,75 м3/ч распределяется на большую площадь, высота загрузки меньше НО скорость прохождения воды та же. Следовательно скорость фильтрации та же. Имею ввиду, если учитывать гидравлические параметры с разнице высот, а не применять одни и те же потери. По простому: какая нам разница слезинку через 4 песчинки пропускать или через 2 печинки побольше.


очень многабукафф! Можно я не буду с утра это читать? smile.gif Если я правильно понял итоговый вопрос, то:

из теории фильтрационных расчетов, мы имеем:
- скорость фильтрации. Это средняя "теоретическая" величина которая находится как отношения расхода к площади сечения всего канала, заполненного фильтр-материалом.
- реальна скорость флюида в каналах между скелетом грунта. Эта скорость выше, ибо канал не прямой от точки входа до точки выхода, а вихляет между частичками скелета грунта.
И если скорость фильтрации -> это линейный закон Дарси, то вот эту самую реальную скорость надо рассматривать как движение по мелким каналам (с известной нам квадратичной зависимостью

Разница между тем, как пускать флюид: через 4 маленькие или 2 побольше есть (при неизменной скорости фильтрации, та которая средняя).
- через 4 песчинки поменьше -> качество очистки будет выше. (взвешенные вещества с меньшей гидравлической крупностью можно поймать)
- коэфф фильтрации (как фактор гидравлического сопротивления загрузки фильтра) более мелкой фракции будет меньше, значит на фильтре должна быть большая разница давлений для варианта "4 песчинки поменьше"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.