Амиго
Можд кому будет полезным. Ну и вообще обсудить.

СП60....2020 не соответствует уже в плане противодымки.
Ну и, на мой взгляд, совсем уж дорогие решения по отоплению.
ИОВ
Цитата(Амиго @ 11.11.2021, 12:03) *
СП60....2020 не соответствует уже в плане противодымки.

Можете пояснить в чём там несоответствие?
Амиго
Цитата
Размещение вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для создания избыточного давления в защищаемых помещениях и объемах, а также предназначенных для возмещения удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, преимущественно следует предусматривать в нижней части обслуживаемой зоны. При невозможности выполнения этого условия, предельная длина вертикального вентиляционного коллектора в составе такой системы должна быть не более 50 м.

25 этажей явно больше 50 м. Предельная 17 этажей. И то с большим натягом. Но эти рекомендации писались до выхода этого СП.

ИОВ
Цитата(Амиго @ 11.11.2021, 17:46) *
25 этажей явно больше 50 м. Предельная 17 этажей. И то с большим натягом. Но эти рекомендации писались до выхода этого СП.

Спасибо.
У них на схеме общеобменки 17 этажей, а на противодымке уже 25.
В любом случае, это всего лишь Рекомендации, т.е. не нормативный документ. Поэтому СП 60 первичен.