Pushistaya
Добрый день. Согласно СП 10.13130. 2020 есть два неоднозначных пункта:

12.9 ....При размещении в защищаемых
зданиях насосные станции должны выделяться противопожарными стенами в соответствии с пунктом 12.11
настоящего свода правил.

12.11 Насосная станция должна быть отделена от других помещений противопожарными стенами 1-го
типа (или противопожарными перегородками 1-го типа)
и противопожарными перекрытиями 2-го типа

Вопрос, при размещении помещения насосной пожаротушения в защищаемом здании, могу ли я его выделить противопожарными перегородками 1-го типа, а не стенами 1-го типа?
ИОВ
Цитата(Pushistaya @ 26.11.2021, 15:30) *
Вопрос, при размещении помещения насосной пожаротушения в защищаемом здании, могу ли я его выделить противопожарными перегородками 1-го типа, а не стенами 1-го типа?

На сколько понимаю, Вы ВК-шник. Если так, то это вопрос не Вашей компетенции.
Это предусматривает специалист АР/ПБ, руководствуясь требованиями ст. 87 № 123-ФЗ и указаниями СП 2.13130.2020.