Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть 30 птичников, которые состоят из помещения содержания птицы на глубокой подстилке- опилки(категория - В3) и серверной. Человек не находится на постоянной основе в здании. Площадь -1670м2, год постройки 1970. Правильно ли я понимаю, что нет необходимости в устройстве АУПС и АУПТ по СП 486.1311500.2020 табл. 1 п.17? нужно ли оборудовать помещение серверной? (Встроенные и встроенно-пристроенные административные помещения указанных зданий оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями при площади здания не более 10000 м2).
Добрый день! Вопрос актуальный - подниму тему!
Может кто сталкивался с вопросом необходимости автоматического пожаротушения в зданиях/помещениях содержания животных.
Проект здания содержания птицы (Ф5.3, С0, IV степень огнестойкости, категория В3, площадь более 1500м3) в здании всего одно помещение содержание животных.
По табл.1 п.17 СП 486 АУП не требуется. По табл. 3 п.10.2 АУП – требуется.
Являются ли помещения содержания животных производственными (Ф5.3)?
Также в СП 485.1311500.2020 приложение А не определена группа помещений для содержания животных.
В ГОСТ 58033-2017 (не действует на данный момент) п.4.3.1 помещение производственное: Помещение, в котором размещено технологическое оборудование и осуществляется трудовая деятельность персонала.
Sindarkon
10.9.2024, 12:39
Здания сельскохозяйственного назначения - довольно специфические объекты. Поэтому для них и выделили отдельный класс Ф5.3.
Поэтому и помещение содержания животных тоже является производственным (Ф5).
Но для вашего случая всё равно определяющим является пункт 17 таблицы 1 СП486 (с учётом примечания 6).