Стояк отопления
Здравствуйте, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Есть дом, четырёхэтажный с верхним розливом. В квартире на 3-ем этаже, в радиаторы не заходит горячий теплоноситель, в нём застаивается вода в следствии чего, он холодный... Но стояки горячие, на первом этаже греет очень сильно, на остальных вообще ни как... Вроде подумал, что если стояки горяченные, то значит теплоноситель идёт с большой скоростью? Начал эксперементировать с краном на чердаке(подача), стоит шаровый (ЗНАЮ ЧТО У ЭТОГО КРАНА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ), но приходиться ведь люди мерзнут... И о чудо (наверное) при установки крана в среднее положение, в радиаторы начал заходить теплоноситель и тем самым они на половину начали прогреваться, но увы на этом все и стало. Вода заходит но выход с радиаторов как был холодным так им и остался.
Ни кто не может понять в чем дело, если что, я слесарь который обслуживает этот дом.
В тот отопительный год у них все работало прекрасно, но похожая проблема была в другом стояке и на этаж ниже 0_0...
Просто даже и не знаю где искать проблему. На этой неделе, поменяли конус(тот был с дефектом) выточен криво. И сразу появилась другая проблема, если на первом этаже батарея прогревалась полностью, то после запуска, на 1 этаже обратка тоже была холодная...
Вроде как похоже на разбалансировку стояка?
На 4-м этаже, стояк не трогали и не переделывали, только меняли радиатор вместо чугуна 4-секции повесили би-металл 4 секции, подводки 20ппр...
На 3-м этаже, заменены оба радиатора на би-металл, но радиаторы висят не в уровень к подводкам(типа на середине если так можно назвать) один 6 секций а другой 4 секции
На 2-м не были еще
На 1-м этаже, древний ремонт , все в пп, радиаторы алюминий(с банками который внизу секций), подводки 20пп арм. фольга, стоят регулировочные краны на подводках( про перемычки не помню). Когда гоняли стояк отопления, то с обратки напор был сильнее чем с подачи. А еще розлив обратки проходит в квартирах на первом этаже. Система двух трубная.
Цитата(Рипей @ 12.12.2021, 11:33)

краны на подводках( про перемычки не помню).
Система двух трубная.
Что за перемычки в двухтрубной системе?!
Цитата(tiptop @ 12.12.2021, 12:06)

Что за перемычки в двухтрубной системе?!

Как бы обьяснить, с чердака выходит однотрубка и на 4 этаже расходиться в две трубы, а на первом уже обратно в одну...
Машинист
13.12.2021, 7:55
Все понятно. Краны с повышенным сопротивлением, для двухтрубных систем, устанавливайте на все радиаторы по стояку. И вообще на все. Двухтрубку иначе не поймаете, так и будет один радиатор из всех работать.
https://evro-tech.ru/ventil-zapornyj-rl-5-s...303006024500008Есть аналоги, но суть та же.
Хитрый Лис
13.12.2021, 9:37
А можно схему стояка и розливов? Хотя бы одной квартиры. С диаметрами и арматурой
svoroponov
13.12.2021, 13:18
Если при такой схеме верхние радиаторы холодные а сами трубы стояков горячие , то просто кто то на каком то этаже пустил теплоноситель через радиатор на прямую , сняв радиаторный клапан или кран регулировки.
А возможно и радиатор снял и закольцевал подачу с обраткой или до радиатора устроил действительно, перемычку.
Кроме того все радиаторы при такой схеме должны иметь воздушные клапана для удаления воздуха.
Проверяйте 2 этаж, если он не проверен. Да и ещё , радиаторы при такой схеме , двухтрубная , и должны быть верх горячий а низ прохладный. Вы не щупайте радиатор , а замерьте температуру в комнате. Градусник по середине комнаты в 0,5 метра от пола , замер-30 минут . Приход в квартиру без уведомления ( чтобы выстудить не успели )
Если есть конус значит в т/у установлен элеватор. Проверить перепад давления на вводе в дом если менее 8 м.в.ст. то скорее всего элеватор не смешивает воду и в во внутренней системе отопления дефицит теплоносителя (поможет снятие сопла и проглушить подмес). Если напор более 10 м.в.ст. рассчитать диаметр сопла (конус) как по книжке. Если есть бойлер ГВС проверить сопротивление 1 ступени (возможно засоренна), проверить регулятор температуры на исправность (бывает так - открыт на всю и ссадит на всю из прямой в обратку). Всякие балансировочные или с повышенным сопротивлением краны систему отопления с элеватором просто на просто остановят весь теплоноситель, краны можно и нужно устанавливать во втором контуре только с отопительным насосом.
svoroponov
13.12.2021, 16:55
Я подобное наблюдал в домах старой постройки . Система с попутным распределением теплоносителя. В доме на ГВС газовые колонки , так что система чисто отопительная. Причин может быть две: 1 - разрегулировка системы после ремонтов по замене радиаторов , где часто вместо кранов ручной регулировки ставят шарики и
2 - малый перепад на вводе.
В таких системах стояки по нагрузке как бы равноудалены от теплоузла и расчитаны с примерно одинаковым сопротивлением.Наладка производится кранами повышенного сопротивления ручной регулировки на радиаторах , там есть своя методика пусконаладки. При малом перепаде на вводе или пункте 1 наблюдается остановка отдельных стояков вплоть до опрокидывания , когда через отдельные стояки начинается рециркуляция теплоносителя.При тупиковой системе распределения происходит что то подобное , только стояки не опрокидываются а останавливаются . Так что делайте выводы
Цитата(Рипей @ 12.12.2021, 11:33)

Здравствуйте, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
...
Схему можете нарисовать? А то слов много, но мало что понятно.
Со слов только вырисовывается удручающая картина, что кто то смешал однотрубку с двухтрубкой через этаж.
На чердаке точно подача? Давление в начале и конце стояка не измеряли?
Здравствуйте. У нас в доме такая же проблема была

По началу думал что у одного меня в квартире отопление работает не на всю, пообщавшись с соседями понял, что у всех так. Оказывается, просто давление пониженное стоит во всём доме..

Хотя деньги платим такие же.
Цитата(ticete @ 6.1.2022, 16:45)

Здравствуйте. У нас в доме такая же проблема была

По началу думал что у одного меня в квартире отопление работает не на всю, пообщавшись с соседями понял, что у всех так. Оказывается, просто давление пониженное стоит во всём доме..

Хотя деньги платим такие же.
А где давление у вас пониженное? Или всё таки перепад давлений? И чем и где замеряли? Или это просто одна баба сказала?
Не думал никогда, что это какая-то поквартирная проблема. Всегда считал, что от работы ТЭЦ зависит. Мы тут как-то сцепились языками с одной тетенькой. Я с трудом ей смог доказать, что бывают такие дома, где в ванной невозможно отключить запорным краном отопительный полотенцесушитель. Она мне доказывала, что есть такое положение, где четко написано в ванной температура не должна опускаться ниже 22 градусов! А как же на лето выключать отопление?