Nasttya
Добрый день.
Ситуация такая: проектирую водопровод в районе ИЖС (число жителей от 1 до 5 тыс). Есть общее кольцо, на котором расставляю гидранты. Есть две точки подключения моих проектируемых сетей (два существующих водовода). Давление в одном из них хватает с учётом максимального хоз-питьевого и пожарного расхода воды (но впритык), а давления во втором не хватает даже без учёта пожарного расхода. Ставлю на второй точке подключения насосную. Вопрос: какой категории мне её делать? Если сделаю второй (СП 8.13330 п 7.2 и примечание к нему), то мне всё равно нужно делать к ней 2 всасывающих и две напорных линии (СП 8 п.7.5, 7.6). Таким образом получится что к моему кольцу будет приходить 3 линии: 1 от водовода в котором где давления хватает и 2 от насосной?. Как-то не очень по моему...Может есть какая-то возможность не называть эту насосную пожарной и сделать её третьей категории? Тем более что 2 всасывающие линии будут приходить от одной трубы и из одного места...Ведь в случае аварии и ремонтных работ в насосной и её трубопроводах у меня есть вторая точка подключения, рассчитанная на пропуск 100% расхода воды, в т.ч. пожарного объёма
Ferdipendoz
У вас дубляж - в разных ветках одинаковая тема.
В наружных сетях я ответил