marysiy
21.12.2021, 10:43
Здравствуйте!Имеется производственное помещение 54х54 высота 9 м. Технологи дали количество выделяемых вредностей толуол 27.2 г/ч (ПДК 50 мг/м3),эпихлоргидрин 20(пдк1),дифенилпропан 5.2 г/ч(ПДК 5),тепло 47280 ккал/. Если посчитать необходимый воздух по каждому из вредностей по формуле L=G мг/ч /Суд-Спр,то получится L=27200/50=544м3/ч. В данной формуле Суд-Спр приняла как Пдк.Правильно ли я сделала?
Посчитала для каждого продукта и получилось ,что для разбавления вредностей необходимо 21584 м3/ч.для разбавления тепла L=47280/1.2x0.24x(30-24)=27361м3/ч. Где 24 град это расчетная темп для вентиляции по сп 131.13330 для города Елабуга,а 30 град это допустимая темп для раб зоны для категории работ 2б сп 60.13330.2016.принимаю воздухообмен 27361м3,,/ч Но это получается.для здания кратность 27361/54х54х6 =1.56 Это же мало!!Я правильно рассуждаю.?может кто то поправит меня?
Удаление воздуха будет через местный отсос и не менее 6 м3/ч на 1 м2 из верхней зоны, т.к выделяются вредные вещества
Зольников Михаил
22.12.2021, 6:58
Здравствуйте.
Принимаете расход воздуха по наиболее неблагоприятному показателю из всех расчетов.
Выделяемые вещества легче воздуха или тяжелее? От этого тоже будет зависеть тип удаления.
Цитата(marysiy @ 21.12.2021, 10:43)

Если посчитать необходимый воздух по каждому из вредностей по формуле L=G мг/ч /Суд-Спр,то получится L=27200/50=544м3/ч. В данной формуле Суд-Спр приняла как Пдк.Правильно ли я сделала?
...для разбавления тепла L=47280/1.2x0.24x(30-24)=27361м3/ч. Где 24 град это расчетная темп для вентиляции по сп 131.13330 для города Елабуга,а 30 град это допустимая темп для раб зоны для категории работ 2б сп 60.13330.2016.принимаю воздухообмен 27361м3,,/ч
Неправильно - см. ф-лу Г.2 и подстрочник п. Г.2 прилож. Г в СП 60...2020.
Если приток механический, то надо учитывать нагрев прит. воздуха в вентиляторе и воздуховодах.
marysiy
22.12.2021, 22:57
L = Lw z +(Mpo - Lwzx(qwz-qin))/ql - qin
qwz - ПДК в рабочей зоне, эта величина известна - например для Толуола ПДК 50 мг/м3
qin - концентрация вредного вещества, подаваемого в помещение. Я понимаю, что это сколько данных вредностей в приточном воздухе. Оно мне неизвестно, поэтому возьму по п. 7.6.1 (б) 0,3 ПДК рабочей зоны , т.е 50х0,3 = 15 мг/м3
Мро мне известна, технологи дали 27200 мг/ч
ql - концентрация вредного вещества в воздухе за пределами рабочей зоны. Величина неизвестная, но она должна не менее ПДК, т.е принимаю опять ПДК = 50 мг/м3
Но в этой формуле Lwz это расход, удаляемый местными отсосами. А мне наоборот, нужно найти этот расход. Поэтому формула тупиковая...
а ниже формула, я посчитала, сколько воздуха в летний период необходимо для разбавления тепловыделений, только надо взять не 30 градусов в рабочей зоне в теплый период, а 27 град согласно ГОСТ 12.1.005-88
L=47280/1.2x0.24x(27-24)=54722 м3/ч.
ivan-l-ing
22.12.2021, 23:49
какая категория помещения?
50квт тепла для цеха 54*54*9 ни о чем, как и 20 эпихлоргидрин
найдите отраслевые\ведомственные нормы на минимальные кратности воздухообменов вашего производства
К сожалению, отраслевых норм на производство стеклопластиковых труб не нашла..
Может в этой формуле расход вытяжного воздуха надо посчитать по сечению местного отсоса? Только , где взять скорости для данных продуктов? И непонятная величина qin.. концентрация вредного вещества, подаваемого в помещение. как его найти?
ivan-l-ing
23.12.2021, 9:56
Из изысканий по содержанию данного в-ва в наружном воздухе
marysiy
23.12.2021, 10:00
а ql - концентрация вредного вещества в воздухе за пределами рабочей зоны? Это разве не ПДК?
v_elena05
23.12.2021, 12:32
Цитата(marysiy @ 23.12.2021, 10:00)

а ql - концентрация вредного вещества в воздухе за пределами рабочей зоны? Это разве не ПДК?
пункт 5.11 (а) СП 60.13330 - для производственных и административно-бытовых помещений 30% ПДК
marysiy
23.12.2021, 13:20
qin - концентрация вредного вещества, подаваемого в помещение. А если это значение не указано в Инженерных изысканиях (посмотрела, там нет), то можно его тоже взять 30 % ПДК? или еще где то указаны эти значения?
marysiy
23.12.2021, 23:10
Я нашла расшифровку всех загадочных q. Если кто-то запутался, как я, найдите в интернете Пособие 1.91 к СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование". п .16 как раз про вредности и, перед Приложениями есть примеры расчета.
Эта формула дана для расчета количества воздуха для разбавления вредностей, которые вырвались из-под укрытий местных отсосов в помещение. А цифру таких "свободолюбивых" вредностей технологи вряд ли дадут..
Только, если сам придумаешь, к примеру какой-то процент взять. Может кто-то подскажет про процент?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.