marysiy
Здравствуйте!Имеется производственное помещение 54х54 высота 9 м. Технологи дали количество выделяемых вредностей толуол 27.2 г/ч (ПДК 50 мг/м3),эпихлоргидрин 20(пдк1),дифенилпропан 5.2 г/ч(ПДК 5),тепло 47280 ккал/. Если посчитать необходимый воздух по каждому из вредностей по формуле L=G мг/ч /Суд-Спр,то получится L=27200/50=544м3/ч. В данной формуле Суд-Спр приняла как Пдк.Правильно ли я сделала?
Посчитала для каждого продукта и получилось ,что для разбавления вредностей необходимо 21584 м3/ч.для разбавления тепла L=47280/1.2x0.24x(30-24)=27361м3/ч. Где 24 град это расчетная темп для вентиляции по сп 131.13330 для города Елабуга,а 30 град это допустимая темп для раб зоны для категории работ 2б сп 60.13330.2016.принимаю воздухообмен 27361м3,,/ч Но это получается.для здания кратность 27361/54х54х6 =1.56 Это же мало!!Я правильно рассуждаю.?может кто то поправит меня?
Удаление воздуха будет через местный отсос и не менее 6 м3/ч на 1 м2 из верхней зоны, т.к выделяются вредные вещества
Зольников Михаил
Здравствуйте.
Принимаете расход воздуха по наиболее неблагоприятному показателю из всех расчетов.
Выделяемые вещества легче воздуха или тяжелее? От этого тоже будет зависеть тип удаления.
ИОВ
Цитата(marysiy @ 21.12.2021, 10:43) *
Если посчитать необходимый воздух по каждому из вредностей по формуле L=G мг/ч /Суд-Спр,то получится L=27200/50=544м3/ч. В данной формуле Суд-Спр приняла как Пдк.Правильно ли я сделала?

...для разбавления тепла L=47280/1.2x0.24x(30-24)=27361м3/ч. Где 24 град это расчетная темп для вентиляции по сп 131.13330 для города Елабуга,а 30 град это допустимая темп для раб зоны для категории работ 2б сп 60.13330.2016.принимаю воздухообмен 27361м3,,/ч

Неправильно - см. ф-лу Г.2 и подстрочник п. Г.2 прилож. Г в СП 60...2020.

Если приток механический, то надо учитывать нагрев прит. воздуха в вентиляторе и воздуховодах.
marysiy
L = Lw z +(Mpo - Lwzx(qwz-qin))/ql - qin

qwz - ПДК в рабочей зоне, эта величина известна - например для Толуола ПДК 50 мг/м3
qin - концентрация вредного вещества, подаваемого в помещение. Я понимаю, что это сколько данных вредностей в приточном воздухе. Оно мне неизвестно, поэтому возьму по п. 7.6.1 (б) 0,3 ПДК рабочей зоны , т.е 50х0,3 = 15 мг/м3
Мро мне известна, технологи дали 27200 мг/ч
ql - концентрация вредного вещества в воздухе за пределами рабочей зоны. Величина неизвестная, но она должна не менее ПДК, т.е принимаю опять ПДК = 50 мг/м3

Но в этой формуле Lwz это расход, удаляемый местными отсосами. А мне наоборот, нужно найти этот расход. Поэтому формула тупиковая...


а ниже формула, я посчитала, сколько воздуха в летний период необходимо для разбавления тепловыделений, только надо взять не 30 градусов в рабочей зоне в теплый период, а 27 град согласно ГОСТ 12.1.005-88
L=47280/1.2x0.24x(27-24)=54722 м3/ч.
ivan-l-ing
какая категория помещения?
50квт тепла для цеха 54*54*9 ни о чем, как и 20 эпихлоргидрин
найдите отраслевые\ведомственные нормы на минимальные кратности воздухообменов вашего производства
marysiy
К сожалению, отраслевых норм на производство стеклопластиковых труб не нашла..
Может в этой формуле расход вытяжного воздуха надо посчитать по сечению местного отсоса? Только , где взять скорости для данных продуктов? И непонятная величина qin.. концентрация вредного вещества, подаваемого в помещение. как его найти?
ivan-l-ing
Из изысканий по содержанию данного в-ва в наружном воздухе
marysiy
а ql - концентрация вредного вещества в воздухе за пределами рабочей зоны? Это разве не ПДК?
v_elena05
Цитата(marysiy @ 23.12.2021, 10:00) *
а ql - концентрация вредного вещества в воздухе за пределами рабочей зоны? Это разве не ПДК?

пункт 5.11 (а) СП 60.13330 - для производственных и административно-бытовых помещений 30% ПДК
marysiy
qin - концентрация вредного вещества, подаваемого в помещение. А если это значение не указано в Инженерных изысканиях (посмотрела, там нет), то можно его тоже взять 30 % ПДК? или еще где то указаны эти значения?
marysiy
Я нашла расшифровку всех загадочных q. Если кто-то запутался, как я, найдите в интернете Пособие 1.91 к СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование". п .16 как раз про вредности и, перед Приложениями есть примеры расчета.
Эта формула дана для расчета количества воздуха для разбавления вредностей, которые вырвались из-под укрытий местных отсосов в помещение. А цифру таких "свободолюбивых" вредностей технологи вряд ли дадут..
Только, если сам придумаешь, к примеру какой-то процент взять. Может кто-то подскажет про процент?

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.