Здравствуйте. Имеется высокостеллажный склад с водозаполненной системой спринклерного пожаротушения. Скажите, пожалуйста, в каком документе указаны обязательные соединения трубопроводов? Возможно ли грувлочное соединение заменить на сварку? что-то связано с огневыми работами, типа тут речь идет уже о страховании работ монтажных.


Подскажите. пожалуйста
otdel.ito
СП 485, раздел 6.7... если высота складирования не выше 5,5 м.

или же раздел 7 в СП 241.
Fish.ka
Спасибо большое!

Просто интересовало именно FM Global, у них требования жестче