Цитата(Взводатор @ 10.7.2023, 14:49)

Добрый день!
Как то решился этот вопрос? У меня то же самое, а наша местная поддержка пока молчит - отправляет к конкретному специалисту, а тот не берет трубку.
Посмотрите в ПЧ наличие параметров:
V5.6.1.5 Fan Lifetime
P5.6.1.6 Fan lifetime alarm limit
B5.6.1.7 Fan lifetime reset
Через B5.6.1.7 можно сбросить время работы вентилятора. Если в вашей прошивке данных параметров нет, можно попробовать сбросить через ID (у параметра B5.6.1.7 ID = 823).