Vindor
Добрый день!
Нужна помощь в подборе вентиляторов. До этого момента темы вентиляции никогда не касался.
Необходимо принудительно охлаждать металлический контейнер, в котором установлено электрооборудование. Требуемый расход воздуха – 2500 м.куб/ч. Планирую следующую компоновку (см. вложение): в нижней части контейнера установлен фильтр с аэродинамическим сопротивлением 25 Па. За ним сразу установлен осевой вентилятор ВО 06-300, который через фильтр тянет воздух с улицы. Для выпуска воздуха в верху контейнера установлен еще один фильтр с сопротивлением 25Па.
Подбор вентилятора сделал следующим образом: сложил сопротивление фильтров и получил общее сопротивление 50Па. Затем на графике (см.вложение) характеристики вентилятора провел две линии - по требуемому расходу и сопротивлению. Получил какую-то точку. Потом провел от нулевой точки координат через полученную точку линию до пересечения ближайшей кривой на графике. Ближайшей оказалась кривая 0,12 кВт.
Я правильно понял, что если возьму вентилятор с мощностью двигателя 0,12 кВт и 1500 об/мин, то его давления хватит, чтобы продуть мою систему и расход при этом будет около 2800 м.куб/ч?
tiptop
Цитата(Vindor @ 14.1.2022, 18:29) *
провел от нулевой точки координат через полученную точку линию до пересечения ближайшей кривой на графике.

Эта линия должна быть не прямая, а полупарабола.
Vindor
Цитата(tiptop @ 14.1.2022, 18:46) *
Эта линия должна быть не прямая, а полупарабола.

По каким координатам?
LordN
Цитата(Vindor @ 14.1.2022, 22:29) *
Добрый день!
Нужна помощь в подборе вентиляторов. До этого момента темы вентиляции никогда не касался.
Необходимо принудительно охлаждать металлический контейнер, в котором установлено электрооборудование. Требуемый расход воздуха – 2500 м.куб/ч. Планирую следующую компоновку (см. вложение): в нижней части контейнера установлен фильтр с аэродинамическим сопротивлением 25 Па. За ним сразу установлен осевой вентилятор ВО 06-300, который через фильтр тянет воздух с улицы. Для выпуска воздуха в верху контейнера установлен еще один фильтр с сопротивлением 25Па.
Подбор вентилятора сделал следующим образом: сложил сопротивление фильтров и получил общее сопротивление 50Па. Затем на графике (см.вложение) характеристики вентилятора провел две линии - по требуемому расходу и сопротивлению. Получил какую-то точку. Потом провел от нулевой точки координат через полученную точку линию до пересечения ближайшей кривой на графике. Ближайшей оказалась кривая 0,12 кВт.
Я правильно понял, что если возьму вентилятор с мощностью двигателя 0,12 кВт и 1500 об/мин, то его давления хватит, чтобы продуть мою систему и расход при этом будет около 2800 м.куб/ч?

а каковы условия в тз на проектирование внутри и снаружи
rolleyes.gif
tiptop
Цитата(Vindor @ 14.1.2022, 18:59) *
По каким координатам?

Начало координат и расчётная точка.
Vindor
Цитата(tiptop @ 14.1.2022, 20:04) *
Начало координат и расчётная точка.


Как-то так?
В итоге выбор вентилятора правильно сделан? 1500 об/мин, 0,12 кВт?

Цитата(LordN @ 14.1.2022, 19:05) *
а каковы условия в тз на проектирование внутри и снаружи
rolleyes.gif

А какая конкретно информация из ТЗ вас интересует? Какие параметры еще нужны для выбора вентилятора, кроме расхода и сопротивления сети?