Цитата(Palelad @ 18.1.2022, 10:38)

Доброго времени суток. Возникла проблема. У нас воде в многоквартирный дом давление колебается от 2 до 11 кгс/см2. Хотим установить редуктор давления (Редуктор давления поршневой 2 TIM) для понижение, а после насосную станцию.
Но поскольку раньше не сталкивались с таким оборудованием, есть опасения что после пары таких скачков настройки редуктора собьется. И придется постоянно кататься в подвал для новой настройки.
Поделитесь опытом кто сталкивался с подобным или имеет смысл установить промышленный, автоматический редуктор
у вас пожаротушение имеется в здании? с этим могут быть проблемы. да и на насосную нужно специальное помещение и меры по защите от шума, фундаменты, электричество.
какой секундный расход воды вашего дома?
скачки какого плана? ночью 11, утром 2? или колебания условно раз в минуту-пять-десять? какое давление требуется/хотите получить?
по схеме если смотреть, то вы хотите, что бы насос всегда работал, но лучше уж наоборот сделать: сначала насосную (с обводной линией и обратным клапаном - параллельно насосу), потом регулятор. тогда часть времени, когда давление достаточное, насос включаться не будет.
по поиску этот ваш TIM что-то очень примитивное, "бытового уровня". да и в целом поршневые регуляторы не самая лучшая конструкция, они через какое-то время встают в крайнем положении и "отскакивают" в другое крайнее в некоторый момент и сами создают скачки давления. в общем скиньте паспорт вашего клапана, там будет виднее. может оказаться, что он будет вместо 2кгс выдавать 1 на минимальном давлении, а максимальное особо не срежет. или будет вообще ограничивать подачу воды на столько, что никакой насос не прокачает.
настройки регуляторов/редукторов от скачков давления не должны сбиваться. если такое имеет место быть, то либо неправильный подбор, либо место такому устройству в металлоломе.