Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулятор давления на вводе в многоквартирный жилой дом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Palelad
Доброго времени суток. Возникла проблема. У нас воде в многоквартирный дом давление колебается от 2 до 11 кгс/см2. Хотим установить редуктор давления (Редуктор давления поршневой 2 TIM) для понижение, а после насосную станцию.
Но поскольку раньше не сталкивались с таким оборудованием, есть опасения что после пары таких скачков настройки редуктора собьется. И придется постоянно кататься в подвал для новой настройки.
Поделитесь опытом кто сталкивался с подобным или имеет смысл установить промышленный, автоматический редуктор
jiexawcr
Цитата(Palelad @ 18.1.2022, 10:38) *
Доброго времени суток. Возникла проблема. У нас воде в многоквартирный дом давление колебается от 2 до 11 кгс/см2. Хотим установить редуктор давления (Редуктор давления поршневой 2 TIM) для понижение, а после насосную станцию.
Но поскольку раньше не сталкивались с таким оборудованием, есть опасения что после пары таких скачков настройки редуктора собьется. И придется постоянно кататься в подвал для новой настройки.
Поделитесь опытом кто сталкивался с подобным или имеет смысл установить промышленный, автоматический редуктор

у вас пожаротушение имеется в здании? с этим могут быть проблемы. да и на насосную нужно специальное помещение и меры по защите от шума, фундаменты, электричество.
какой секундный расход воды вашего дома?

скачки какого плана? ночью 11, утром 2? или колебания условно раз в минуту-пять-десять? какое давление требуется/хотите получить?
по схеме если смотреть, то вы хотите, что бы насос всегда работал, но лучше уж наоборот сделать: сначала насосную (с обводной линией и обратным клапаном - параллельно насосу), потом регулятор. тогда часть времени, когда давление достаточное, насос включаться не будет.

по поиску этот ваш TIM что-то очень примитивное, "бытового уровня". да и в целом поршневые регуляторы не самая лучшая конструкция, они через какое-то время встают в крайнем положении и "отскакивают" в другое крайнее в некоторый момент и сами создают скачки давления. в общем скиньте паспорт вашего клапана, там будет виднее. может оказаться, что он будет вместо 2кгс выдавать 1 на минимальном давлении, а максимальное особо не срежет. или будет вообще ограничивать подачу воды на столько, что никакой насос не прокачает.

настройки регуляторов/редукторов от скачков давления не должны сбиваться. если такое имеет место быть, то либо неправильный подбор, либо место такому устройству в металлоломе.
Palelad
Цитата(jiexawcr @ 18.1.2022, 12:22) *
у вас пожаротушение имеется в здании? с этим могут быть проблемы. да и на насосную нужно специальное помещение и меры по защите от шума, фундаменты, электричество.
какой секундный расход воды вашего дома?

скачки какого плана? ночью 11, утром 2? или колебания условно раз в минуту-пять-десять? какое давление требуется/хотите получить?
по схеме если смотреть, то вы хотите, что бы насос всегда работал, но лучше уж наоборот сделать: сначала насосную (с обводной линией и обратным клапаном - параллельно насосу), потом регулятор. тогда часть времени, когда давление достаточное, насос включаться не будет.

по поиску этот ваш TIM что-то очень примитивное, "бытового уровня". да и в целом поршневые регуляторы не самая лучшая конструкция, они через какое-то время встают в крайнем положении и "отскакивают" в другое крайнее в некоторый момент и сами создают скачки давления. в общем скиньте паспорт вашего клапана, там будет виднее. может оказаться, что он будет вместо 2кгс выдавать 1 на минимальном давлении, а максимальное особо не срежет. или будет вообще ограничивать подачу воды на столько, что никакой насос не прокачает.

настройки регуляторов/редукторов от скачков давления не должны сбиваться. если такое имеет место быть, то либо неправильный подбор, либо место такому устройству в металлоломе.


Пожаротушения в здании нет.
Секундный расход нет возможности посчитать, но судя по показаниям домового счетчика приняли максимальный расход 10 м3/час.
Хотели установить, вначале регулятор, а дальше по линии насосную станцию, чтобы она не включалась при достаточном давлении. Больше интересует регулятор давления.
Какие регуляторы обычно ставятся при колебаниях давления в системе ХВС? Может имеет смысл установить мембранный?

паспорт регулятора, который хотели установить на давление в 5,5 бар прилагается
jiexawcr
Цитата(Palelad @ 18.1.2022, 13:11) *
1. Пожаротушения в здании нет.
2. Секундный расход нет возможности посчитать, но судя по показаниям домового счетчика приняли максимальный расход 10 м3/час.
3. Хотели установить, вначале регулятор, а дальше по линии насосную станцию, чтобы она не включалась при достаточном давлении. Больше интересует регулятор давления.
4. Какие регуляторы обычно ставятся при колебаниях давления в системе ХВС? Может имеет смысл установить мембранный?

5. паспорт регулятора, который хотели установить на давление в 5,5 бар прилагается

1. уже не плохо
2. какое примерное количество жильцов или хотя бы квартир?
в любом случае вам необходим будет проект на насосную как минимум.
3. а какая разница для насоса? он так и так не будет включаться, если давление достаточное. любой насос всегда работает лучше на напор, чем на всасывание и если у вас будет расход выше паспортного у регулятора, то давление он будет сбрасывать больше, чем в расчете, в итоге насос будет уходить в кавитацию и быстрее изнашиваться, а у вас будет просадка напора в этот момент.
4. у вашего я сомневаюсь, что есть гигиенический сертификат, а так как водоснабжение питьевое, то он должен быть.
вам нужно конструктивно что-то наподобии такого: https://teplo-snab.ru/regulyatory-davleniya...vleniya-rp-du50 или https://prom-water.ru/regulyatory_davleniya...ya_posle_sebya/
только этот скорее всего без сертификата. по маркам-моделям даже близко не подскажу, такие регуляторы обычно на теплоснабжение идут, а там сертификаты не нужны никакие.
5. лист с графиком можете крупнее/четче сделать? на сколько вижу перепад он может поддерживать до 1,5 бар, на ваши 5,5 не подойдет.
svoroponov
Вообще то скачки давления воды от 2 до 11 Бар не нормальные и опасные для потребителей .Такого не должно быть. Надо разбираться почему это происходит, надо срочно выходить на решение этой проблемы с Водоканалом . Может им проще решить эту проблему сразу для многих потребителей , по скольку такие проблемы очевидно не только у вас.
Кроме того , если скачки давления не плавные а резкие , то регулятор может и не успевать реагировать .
HronikaVoina
Не совсем в тему, но подходящего раздела не нашёл. Если в многоквартирном доме на первом этаже постоянно потоп в канализации, то что делать? Поможет ли установка обратного клапана?
svoroponov
Скорей всего или залом канализационной трубы где то до домового колодца или появился контруклона у труб или , если стояк и потоп на первом этаже в квартире , то что то мешает проходу в трубе ниже, возможно что то попало и застряло в районе поворота трубы внизу. По пробовать прочистить через ревизию в подвале и через ревизию (3 этаж, в квартире) на стояке. Сантехник вам в помощь. Да и желательно квартиру застраховать от потопа и протечек
HronikaVoina
Спасибо за совет. Вызову УК на следующей неделе. Пусть спускаются в подвал и проверяют. Но клапаны всё-таки поставлю на всякий случай.
jiexawcr
Цитата(HronikaVoina @ 13.2.2022, 19:11) *
Не совсем в тему, но подходящего раздела не нашёл. Если в многоквартирном доме на первом этаже постоянно потоп в канализации, то что делать? Поможет ли установка обратного клапана?

есть требование, что бы борта санприборов были ВЫШЕ первого смотрового колодца. было уже обсуждение вопроса и какой высоты напора хватит, чтобы крышка люка открылась быстрее, чем пойдет вода из унитаза - 0,5м перепада гарантированно достаточно, чтобы выдавить любую крышку. то есть подтопление наружных сетей не может вызывать у вас потоп.

засор во внутренних сетях. если конкретный стояк только затапливает, то надо у него смотреть что с сетями под ним.
но что-то мне подсказывает, что у вас новостройка. а тут каждый ремонтник норовит по больше смыть в канализацию остатков строительных растворов, которые могут и полностью забить канализацию.
решение: разобрать канализацию в подвале, вытряхнуть все содержимое, собрать канализацию. где не вытряхивается выкинуть и установить новые участки.

ПС создайте тему в разделе помощи населению. вроде как там такой темы нету, а ситуация достаточно распространенная.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.