Добрый день. Нужна помощь
Проектирую новую индивидуальную собственную котельную для гостиничного комплекса 12 этажное здание 150 номеров. Все коммуникации в здании имеются и получают энергию на отопление от существующей котельной. Три дня потратил на обследование об'екта и еще 2 на чтение чертежей и схем об'екта выводы...

Для В1
Подпор города 20м
Потребный напор на вводе 45,5м.
Суточный 116,83м3/сутки;
Часовой 23,20м3/час;
Секундный 9,72л/сек;

Для В2 (Отдельные насосы)
Потребный напор 51м
Секундный 7,8л/сек

Для Т3;Т4 (Закрытая через теплообменники)
Потребный напор 46м
Суточный 71,95 м3/сутки
Часовой 23,20м3/ч
Секундный 5,40 л/сек

Высота (статическая) для отопления отметка (расположения фанкойла(+29500)

Данные по потреблению тепловой энергии:
1.На теплоснабжение калорифер систем кондиционирования 295,6кВт;H=5м.в.ст
2.На радиаторное отопление104,4кВт;H=6,8м.в.ст (2-х трубная тупиковая)
3.На (отопление ) малоэтажной части (с 1 по 4 этаж)(разводка труб розлив снизу вверх) (фанкойлы)(2-х трубная тупиковая) 174,5кВт;H=4,5 м.в.ст
4.На (отопление) высотной части (фанкойлы) (двухтрубная-тупиковая)(с 12 до 4 этажа)(разводка труб (розлив) сверху вниз) 232,6кВт;Н =15м.в.ст.
5.На ГВС данных в проектах нет по манометрам смотрел (перепад)Н=2м.в.ст. (Сетевой расход 44,290м3/ч; Пересчитал сам) (Исходя из Максимального часового расхода на ГВС 1030 кВт при 80/60)
(Среднечасовой 405,2кВт; при 80/60; Сетевой расход 17,41м3/ч);
Система ГВС по закрытой схеме т.е. установленны (теплообменники).(Инструкции от теплообменников утеряны)...


Фанкойлы в зимнем режиме получают тепловую энергию от котельной, а летом от чиллера (на охлаждение)( Охлаждение 1,02мВт)

В кратце о системе в целом:
От существующей котельной расстояние до ИТП ( 80м)( насосом 1 контура)по 2-х трубной системе трубопроводов (электросварные трубы dn 159 x 4) теплоноситель (вода) температурой (95-70) поступает в ИТП на распределительные гребенки подающую и на обратную (Dn 250)
От обратной гребенки теплоноситель возвращается обратно в котельную.
На распределительных гребенках установлены насосы (2 контура). Они обеспечивают неоходимым расходом и напором выше изложенные системы... На эти же гребенки летом поступает охлажденная вода от чиллеров...
Действующая котельная выработала свой ресурс, но пока работает...

Но! В результате опроса и получения информации выяснил, что некоторые системы не функционируют!
1. На теплоснабжение калорифер систем кондиционирования
(минус 295,6кВт) Краны перекрыты. Калорифер функционирует только летом на охлаждение от чиллеров (кондиционирование)...
2.Радиаторное отопление не функционирует (трубы сгнили и восстанавливать не планируют.(минус 104,кВт).
Итого : Тепловая нагрузка (812,3 кВт); (80/60);Сетевой расход 34,92м3/ч;Напор=2м.в.ст.

В качестве новой котельной планируется модуль-
контейнер с размерами (12,2м х 2,45м х 2,85м) 85м3
Планируется установка 3-х 200кВт газовых котлов с наддувом. Котлы напольные вертикальные. Компрессор и горелка автоматизированы имеется блок управления (встроенный в котел).
с температурой (80/60).
Рабочее давление котла 3,5бар

1.Вопрос с расположением котельной где разместить по нормам.? От ИТП до котельнльной.? РасстоянияНа данный момент модуль-бытовка расположена в 4,20 метрах от трансформаторной подстанции (6кВ). (Планирую разместить поближе к ИТП примерно в 10-12м ... Ставить котельную в 80 метрах от ИТП на месте существующей котельной нецелесобразно большие потери тепловой энергии...Там трубы изолированы на 20-30%...Проложены открыто над землёй...

2.Вопрос связан по количеству насосов в котельной... Продумываю несколько вариантов . Установить на обратной магистрали 1 насос на первичном контуре на 3 котла или устанавливать на каждый котёл отдельный насос...?

Размышления

Если учитывать летний режим работы котельной ( за вычетом системы отопления) при среднем часовом расходе только на(загрузку теплообменника ГВС) будут работать 1-2 котла ито если будут заняты 50% (75 номеров)...

(Планирую установить на первичном контуре один рабочий
и один резервный).Насосы планирую с частотным регулированием.
(Магна 1 или Магна3 от Грундфос).

На схеме показаны 3 котла;
Расширительный бак 800л;

На плане синим с заливкой показана планируемая котельная. Рядом с ИТП расположены чиллеры сверху и снизу.Синим без заливки расположение на данный момент бытовки для котельной.Красным трансформаторные подстанции 6кВ. Слева от них стоянка для машин... Котельную проектировал по СП 41-104-2000;Учитывались СНИП
3-05.01-85; Правила устройства и безопасности паровых и водогрейных котлов до 7кг/см2;