Полная версия этой страницы: 
Вытяжка на очистных
  
 
 
  Здравствуйте! 
На очистных завода хотят поставить что то типа укрытий, местных отсосов от осадителей с песколовками, отстойников пены, узлов сепарации. Все сооружения открытые типа бассейн (только в узлах сепарации сомневаюсь, на месте пока не была). 
Вредности дали следующие-сероводород от 1 до 52 мг/м3 с проскоками до 130 мг/м3, углеводороды - 1,6-52 мг/м3 с проскоками до 2357 мг/м3
Заказчик предлагает предусмотреть укрытия из композитных материалов с устройством вытяжки, пока в виде зонтов. Но сколько тех зонтов понаделать надо , уйму. Но пока остановимся на зонтах. Он не один будет похоже
У меня вопрос как посчитать расход воздуха на вытяжной вентилятор по вредностям? вредностей в г/ч не дали...До ПДК я пока понимаю доводить не надо, они хотят , чтобы не пахло...
Подскажите, пожалуйста, что нибудь по этому вопросу
 
 
 
  ivan-l-ing
  26.1.2022, 19:18
  
 
  сп 32 читали?
 
 
 
 
  Да. 
В СП32 ОВ обозначено кратностями в зданиях и помещениях...
Но я хочу знать, возможно ли определить расход воздуха, если Заказчик сделал замер в рабочей зоне и выдал, в частности здесь цифры - "сероводород от 1 до 52 мг/м3 с проскоками до 130 мг/м3". ПДК сероводорода 10 мг/м3.  
Мне кажется, что я не знаю каких -то формул.. Только знаю формулу, где участвует мг/ч вредного вещества..а у меня его нет и никто не скажет.
Вопрос: Без знания мг/ч возможно посчитать расход воздуха по вредностям?
 
 
 
  ivan-l-ing
  3.2.2022, 8:29
  
 
  Зачем вам расход, вам заказчик уже концентрацию в рз дал
разделите замер на пдк это и будет ваша кратность воздухообмена при условии отсутствия данного вещества в подаваемом воздухе
 
 
 
 
  так просто? Вы - гений!!!Спасибо вам большое!
52/10=5,2 - это кратность?
а если в подаваемом воздухе этих вредностей 0,3 ПДК? Тогда как считать кратность?
Тогда 52/10-0,3х10=7,4  Так?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.