Добрый день, хотел услышать Ваше мнение по поводу увязки циркуляционных колец с системах ГВС с циркуляцией.
Так как расчет и увязка колец возможна только в двух вариантах, а именно:
1. Чистая циркуляция;
2. Максимальный водоразбор с циркуляцией.
Возможно ли считать правильным подбор настроек на ручных балансировочных клапанах в условиях переменного расхода, например при установке ручных балансировочных клапанов под стояками?
Так как фактический расход по стояку в условиях водоразбора значительно отличается от расчетного и настройки ручного клапана, а следовательно вся "балансировка" системы является не корректной?
Использование автоматических балансирочников (по аналогии с системами отопления использующими терморегуляторы), разработчиками некоторых широко известных в "узких" кругах не приветствуется и почему то не предусмотрен. Хотя производители ручных балансировочников типа Данфосс, IMI и т.п. не указывают в "области применения" системы ГВС