Цитата(Olga-89 @ 3.2.2022, 21:36)

...
Нужно обеспечить зону общеобменной вентиляцией для снижения пдк.
вопрос в том, что непонятно какой объем воздуха принять в раздачу и как подавать его в рабочую зону сварщика.
буду рада любым комментариям
ПДК снизить не получится любыми решениями).
Здесь много тем о сварке, в т.ч. со ссылками на техническую литературу и т.п.
Цитата(Olga-89 @ 4.2.2022, 15:12)

на сколько оборудование Совплима будет эффективно, вот в чем вопрос. Информация от Заказчика минимальна, а вредности большие
Трудно отвечать на не конкретные вопросы, тем более кратко. Могу подтвердить, например, что при использовании стандартного отсоса (воронки) с рекомендуемым расходом 1000-1200 кубов и должным ее расположением ПДК как правило обеспечивается.
Цитата(Vano @ 4.2.2022, 15:49)

Все верно Владимир, терпеть не могу сварку в сущ цехах.
По факту после расчета на калькуляторах забивают на отсосы, а проектировщик тратит время.
Посреди цеха сварочные посты на полу - сварные просили отсос.
Купили им совплимы - его воронкой (воздухом) у них дугу срывало.
Переделали им воронку на больший диаметр - стало не видно деталь.
Неблагодарное занятие короче это проектировать.
По мне так наоборот проще - все наглядно: и оборудование, и рабочее место, и свариваемые изделия, и расспросить сварщика можно о нюансах, даже визуально можно судить об эффективности МО. Что ещё нужно?
Причины, когда сварщики не хотят пользоваться подвижными МО могут быть разными. Но так бывает далеко не всегда. Помню случай, когда сподвиг на пользование одного такого пофигиста демонстрацией уловленного в фильтре за несколько смен.
Оптимальное расстояние нельзя было подобрать?