pipeline system
9.2.2022, 13:15
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста.
Всегда думала, что вертикальный ВУ можно вешать только на нисходящем потоке, т.к. установка сетчатого фильтра разрешена только на нисходящем потоке.
Но сегодня обнаружила альбом ЦИРВ03А.00.00.00 "Схемы установки счетчиков в водомерных узлах на внутренних водопроводных сетях объектов".
Там спокойно показаны оба варианта.
Чему верить?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
vasilevsk-ivan
11.2.2022, 1:58
Я почти всегда использую арматуру Valtec и они утверждают, что нужно использовать их косые фильтры в горизонтальном и вертикальном (движение потока – сверху–вниз) положении. Конечно норм, которые бы запрещали установку снизу-вверх я не встречал, но придерживаюсь рекомендаций производителя
Byzantian
11.2.2022, 8:28
У Valtec есть фильтр VT.386.N, его можно устанавливать на вертикальных участках при движении потока снизу-вверх.
Заявлен как "уникальная разработка Valtec"...
По моему, у того же Вальтека есть специальный вкладыш в косой фильтр, позволяющие использовать его (фильтр) на восходящем потоке. А так, по паспорту любого косого фильтра его можно ставить либо на горизонтальном участке, либо на вертикальном нисходящем потоке.