Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вертикальный водомерный узел на восходящем участке. Можно ли?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
pipeline system
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста.
Всегда думала, что вертикальный ВУ можно вешать только на нисходящем потоке, т.к. установка сетчатого фильтра разрешена только на нисходящем потоке.
Но сегодня обнаружила альбом ЦИРВ03А.00.00.00 "Схемы установки счетчиков в водомерных узлах на внутренних водопроводных сетях объектов".
Там спокойно показаны оба варианта.
Чему верить?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vasilevsk-ivan
Я почти всегда использую арматуру Valtec и они утверждают, что нужно использовать их косые фильтры в горизонтальном и вертикальном (движение потока – сверху–вниз) положении. Конечно норм, которые бы запрещали установку снизу-вверх я не встречал, но придерживаюсь рекомендаций производителя
Byzantian
У Valtec есть фильтр VT.386.N, его можно устанавливать на вертикальных участках при движении потока снизу-вверх.
Заявлен как "уникальная разработка Valtec"...
Максим
По моему, у того же Вальтека есть специальный вкладыш в косой фильтр, позволяющие использовать его (фильтр) на восходящем потоке. А так, по паспорту любого косого фильтра его можно ставить либо на горизонтальном участке, либо на вертикальном нисходящем потоке.