Цитата(vk-шник @ 16.2.2022, 9:03) 

Добрый день! 
Расстояние между трубопроводами в наружных сетях регламентируется СП 18, это понятно. Есть ли возможность уменьшить нормативные расстояния? 
интересуют конкретно: 
1.между водопроводом и канализацией (по нормам 1,5 для пластиковых); 
2.от фундамента до напорных и самотечных сетей (5,0 и 3,0 м соответственно); 
3. между водопроводами равнозначными (2 ввода в здание). 
Пожалуйста с ссылками на пункты актуальной нормативной документации. 
Можно ли уменьшить расстояние посредством установки футляров? Не нашла подтверждающие пункты в СП. 
Расстояние от здания до границы проектирования порядка 5,0 м, нужно в это расстояние уместить все сети 
Заранее спасибо за помощь!
По большому счету слыхал лишь один раз от директора завода пласт. трубопроводв в далеком 86-м году, но лично он пробивал разрешение на уменьшение и пробил только адресно для одного объекта. 
2. Не видал\слыхал ни разу и даже с нормативным пришлось стоять возле экскаватора вместе с их пробаром, поскольку стрелой экскаватора и " попой" чуть по балконным ограждениям не попадает экскаватор. Днем летом- а случись зимой копать ночью при аварии?
3. Вводы- фасонина и арматура ВУ вам не сильно даст сгулять по сокращению расстояний.
"Расстояние от здания до границы проектирования порядка 5,0 м, нужно в это расстояние уместить все сети "- вообще не аргумент для обоснования сокращения расстояний. двигайте границу проектирования через Зака. и ему ведь потом это сдавать и зданию жить с этим "сокращением".