Цитата(Bomba @ 17.4.2022, 17:08)

Подскажите, когда вместо гидрозатвора ставим ПК - какое давление настройки у него должно быть?
1/ Терминология поменялась. Вместо термина давление настройки в данном контексте лучше употреблять термин давление начала открытия.
2/ Давление начала открытия = расчётное давление сосуда. См. табл. 3 ГОСТ 12.2.085-2017.
Цитата(Bomba @ 17.4.2022, 17:08)

по ФНП ОРПД давление в сосуде не должно повышаться более чем на 0,05 МПа, т.е. 0,2 бар (рабочее) + 0,5 бар (по ФНП) получаем те же 0,7 бар.
1/ ФНП ОРПД неприменим к ДА по ГОСТ 12085. Приказ РТН №536 от 15.12.20:
"
2. ФНП ... при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля."
2/ Вместо ФНП ОРПД используйте РУА-93 и ИТНЭ-93.
Цитата(Bomba @ 17.4.2022, 17:08)

В характеристиках ДА написано срабатывание ГЗ при 0,07 МПа, ... то при 0,77 соответственно, что уже больше допустимых 0,7 бар.
Кратковременное превышение расчётного давления при аварии допускается расчётом на прочность сосуда.
Конкретную величину превышения давления см. методику, по которой выполнен расчёт на прочность сосуда. В пост-СССР чаще всего это 10%.
Цитата(Bomba @ 17.4.2022, 17:08)

Правильно я понимаю, что в этом случае ПК лучше настроить на 0,6 бар?
1/ Лучше, но правила не запрещают настроить пружину на давление начала открытия 0,7 бари.
2/ Один Заказчик настоял на давлении начала открытия 0,6 бари, чтобы избежать глупых вопросов от участкового инспектора и каждый раз не читать ему нормативку.
Цитата(Bomba @ 17.4.2022, 17:08)

И еще вопрос - на какой расход подбирать конденсатоотводчик на переливе? На все 5-6 т/ч (ДА 5/4)? Получаются целых два конденсатоотводчика Стимакс А31.4.5 Ду50, что то как-то очень кучеряво для перелива???
1/ На максимальный расход. В данном случае 5,5 т/ч.
2/ Проверьте пропускную способность КО при расчётном перепаде давления. Есть подозрение, что Стимакс А31.4.5 был выбран исходя из номинальной пропускной способности.
3/ КО обеспечивают пропускную способность и 100 т/ч, вопрос цены. Используйте каталог другого производителя.
4/ 2 КО в параллели это нормально.
Для инфо:
1/ ПК+КО дороже гидрозатвора и менее надёжны. Собственно поэтому гидрозатвор и применяют.
2/ ПК с пружиной, настроенной на давление начала открытия менее 1 бари, это нестандартизированное несерийное устройство. ГОСТы на ПК неприменимы на давление начала открытия менее 1 бари. Проконсультируйтесь с производителем.
3/ Если купите ДА в комплекте с предохранительными устройствами, то ответственность за защиту от превышения давления будет у Поставщика.
4/ Расчёты на прочность и защита от превышения давления в реалиях современной нормативки это треш, угар и содомия. Одновременно действует множество НТД разных поколений от разных нормотворцев, которые соперничают между собой и грубо противоречат друг другу, и ситуация только усугубляется. Правды одной для всех не найдёте. Каждое мнение будет ссылаться на комбинацию действующих НТД и каждый по-своему будет прав. Вам придётся выбрать кого соблюдать, а кого нарушать.
Цитата(Bomba @ 17.4.2022, 21:05)

Да вроде хватает там подпора. 2 метра давление в ДА, плюс 3 метра высоты столба жидкости должно хватить по моим расчетам.
Для инфо
1/ Не редкость, когда иностранные компании во внутренних указаниях на проектирование деаэраторов указывают добавлять к кавитационному запасу дополнительный запас в 35 кПа (5 psi). В Вашему случае это 4 метра столба воды. Причина - систематические проблемы с кавитацией на насосах подпитки котлов.
2/ В зависимости от конструкции ДА внутри бака-накопителя ДА часто устанавливают барботёр (для удаления СО2 разложения карбонатов). В таком случае есть риск попадания пузырьков пара на всас насоса и дополнительный кавитационный запас поможет избежать кавитации.
3/ 3 метра высоты столба жидкости в баке-накопителе это при нормальной работе. Гарантированная минимальная высота столба жидкости в баке будет меньше (скорее всего). Т.е.е при колебании уровня воды в баке насос может кавитировать.