Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фиксация давления воды на вводе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Shiling
Приветствую участников форума!!
Кто-нибудь знает как зафиксировать значения давления на вводе водопровода в здание с указанием временных интервалов, к примеру, в течение суток? Есть для этого какие то технические средства с архивированием? Сидеть с секундомером около манометра не вариант.
Ситуация следующая : в городских сетях периодически происходит временное падение давления. Это приводит к нестабильному водоразбору на верхних этажах, а также к невозможности в эти периоды получать ГВС т. к. дом с газовыми колонками.
Для составления обращения в ответственные организации необходимо приложить обоснование.
Twonk
Обозначенный ТС "не вариант" самый беззатратный и быстрый. Но можно сделать проект по на оснащение системы регистрирующим прибором, согласовать его, закупить оборудование и монтаж, выполнить поверку, а потом предъявлять историю показаний куда хотите.
Shiling
Нашел вот такой приборчик.
https://relsib.com/uploads/tiny/documents/P..._eclerkptkl.pdf
Видимо подойдет.
al1981
Цитата(Shiling @ 20.2.2022, 11:04) *
Нашел вот такой приборчик.
https://relsib.com/uploads/tiny/documents/P..._eclerkptkl.pdf
Видимо подойдет.

Таких приборов полно, ищите любой датчик давления с выходом 4..20. К нему контроллер и что-то с с памятью и временем.
Как Вам писали выше: закупить, смонтировать, поверка и вперед
инж323
Никогда не сталивался с ситуацией, что своего давления по ТУ от водоканала хватает на объект. И потому НС и прочая, а вот на манонметре на вводе не гарантированные 10 метров(или очень редко 20 метров), а 6 ати и типа "на фига ж мы на НС тратились", но ведь в составе НС запросто ставятся регдавления и на выходе из нС гасим избыток до требуемого уровня, включая или выключая насосы.
Автор- а у вас какой напор гарантированный? Далее , а зависимости от ответа вашего- а отчего нет НС у вас, и в его составе РД на выходе из НС?
SV_vrn
ставишь напротив манометра фотик, который с заданным интервалом делает фото с датой и временем
Urchi_Purchi
Можно электроконтактный манометр примерить
kkastill
Не проще ли у собственника сети узнать какое оборудование установленно? ТУ?

инж323
Цитата(kkastill @ 27.3.2022, 16:28) *
Не проще ли у собственника сети узнать какое оборудование установленно? ТУ?

Это если лениво лезть в свой договор стародавний на водоснабжение с водоканалом и там глянуть гарантированный напор на вводе. который там обязан быть обозначенным. Дом то давно существующий.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.