Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подпор в лифтовую шахту
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
MaRi89
у меня 5 этажный административный цент с офисами. Сначала все лестничные клетки были без подпора. потом появилась зона МГН из нее эвакуация по коридору и в лестничную клетку. ЛК незадымляемой становиться, в соответствии с п. 6,2,25 сп 59. и получается что в соответствии с п. 7,14 (а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками) в лифтовую шахту тоже надо делать подпор, и ставить противопожарные двери, так что ли получается? мне кажется что пункт распространяется только на здания выше 28 метров, тогда подпор нужен в лифтовую шахту. Разъясните.
ИОВ
Коридор вижу. ПБЗ не обозначена?
Вы дали план 5-го эт. с экспликацией 4-го эт.
timofeyprof
ПБЗ похоже в пом.507.
ИОВ
Цитата(timofeyprof @ 26.2.2022, 10:01) *
ПБЗ похоже в пом.507.

Там, действительно, нарисован значок коляски с инвалидом, но к помещению есть вопросы:
- большое сомнение вызывает площадь помещения ~3 м2. На мой взгляд, это не соответствует указаниям раздела 9 СП 1.13130.2020;
- посмотрите направление открывания двери - оно не соответствует нормам пож. безопасности. А если открывать в нужную сторону, то площадь использования ПБЗ будет совсем маленькой.

К планировке этажа тоже есть вопроы:
- пом-е 504 - это с/у огромной площади с одним (!) горшком на весь этаж;
- дверь из пом. 504 перекрывает эв. путь по коридору, остаётся недопустимо малая для эвакуации ширина;
-то же сАмое про дверь из пом. 501 по оси 5.

Ещё вызывает сомнение решение ТС по ДУ из коридора - одно дымоприёмное устройство для П-образного коридора длиной около 30 м.

Ешё, полагаю, есть смысл сравнить 2 варианта планировок с соответствующими СПДВ - 2 ЛК типа Н2 для приложенной планировки или обычные ЛК+выгораж. ЛХ с лифтом для пожарных.

Для ТС - ответ на вопрос по подпору в ЛШ см. п. 7.14 а).