Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Арматура для ХМ на улице зимой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Flow
Здравствуйте,

есть холодильная машина ХМ воздушного охлаждения, на крыше, система заполняется пропиленгликолем. Зимой работать не будет. Будет стоять, мерзнуть.

В обвязки ХМ нужно установить ручные задвижки и гибкие вставки. По каталогам производителей задвижек, для межфланцевых задвижек с чугунным корпусом температура окружающей среды для эксплуатации не ниже минус 15 (у некоторых минус 20) градусов. А нужно минус 30. Вопрос - какие задвижки поставить, чтобы они соответствовали температуре минус 30. Как вариант я нашел шаровые краны типа КШТ, они вроде как до минус 40 подходят. Такой вариант подходит? С другой стороны на тех объектах что я видел, все ставят обычные чугунные затворы и не переживают (или не сознаются).
Такая же ситуация по гибким вставкам - у большинства производителей или минус 20 или вообще нет данных, но тут удалось найти одного турецкого производителя который заявляет в каталоге минус 40.

Какие модели задвижек и гибких вставок используете вы в таких случаях?
327
Добрый день. Температура указывается обычно рабочая для рабочей среды.
Vano
Сталь.
Чугун не ставьте.
Для гарантии плохо.
Мы тут по незнанию меняли чугун на сталь, а чугун ставили на другие корпуса в тепло.
Выясняли у поставщиков и металлургов как ведет себя чугун на морозе - однако плохо.
Flow
Цитата(Vano @ 3.3.2022, 22:58) *
Сталь.
Чугун не ставьте.
Для гарантии плохо.
Мы тут по незнанию меняли чугун на сталь, а чугун ставили на другие корпуса в тепло.
Выясняли у поставщиков и металлургов как ведет себя чугун на морозе - однако плохо.

Спасибо за ответ и опыт! А не подскажете кого конкретно поставили (если тут нельзя, может в личку хотя бы). Я дисковые затворы смог найти только из нержавеющей стали, но стоимость там комическая, в 10-20 раз дороже чугунного. Или вы шаровые стальные поставили?

Цитата(327 @ 3.3.2022, 22:28) *
Добрый день. Температура указывается обычно рабочая для рабочей среды.

Увы нет. "Авторитетные" производители указывают и для рабочей и для окружающей среды. Дополнительно общался с представителями - все подтвердили что официально нельзя на морозе чугун ставить, только если система будет круглогодично работать (или сливаться - и то не желательно).
Vano
Цитата(Flow @ 4.3.2022, 13:17) *
Спасибо за ответ и опыт! А не подскажете кого конкретно поставили (если тут нельзя, может в личку хотя бы). Я дисковые затворы смог найти только из нержавеющей стали, но стоимость там комическая, в 10-20 раз дороже чугунного. Или вы шаровые стальные поставили?

АДЛ - но важен именно код для спецификации и заказа. Отправил в личку - обратите внимание на код - по умолчанию не сталь а чугун.
Еще такая же тема с фильтрами - тоже надо стальные ставить.

Стоимость на 30% дороже чугуна.
Flow
Цитата(Vano @ 5.3.2022, 10:04) *
АДЛ - но важен именно код для спецификации и заказа. Отправил в личку - обратите внимание на код - по умолчанию не сталь а чугун.
Еще такая же тема с фильтрами - тоже надо стальные ставить.

Стоимость на 30% дороже чугуна.

Спасибо!!!
Twonk
Сталь тоже не всякая подойдет на холодные условия. Обычная сталь 20 не подойдёт, нужна низкотемпературная с марганцем 20ГЛ или 09Г2С
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.