Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Твердотельное реле PANASONIC взорвалось
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Андрей Ермолайкин
Всем добрый день!
Прошу помощи уважаемых участников сообщества.
На объекте вышел из строя блок автоматики системы управления отоплением и ГВС.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

У меня нет опыта работы с твердотельными реле, и тем более - нет практического опыта в оценке возможных причин выхода реле из строя, поэтому буду признателен всем, кто поделится своим опытом в данном вопросе.
Характер повреждений реле (нумерация реле на фото - справа налево):
- твердотельное реле № 2 (PANASONIC AQG22112 - 12V DC / 2A 240V AC) расплавилось (стало белого цвета, расслоилось и взорвалось).
- соседнее реле №3 раздулось и его корпус треснул в верхней части.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На обратной стороне платы присутствуют следы копоти и сильного термического воздействия (расплавлен стеклотекстолит), центр термического воздействия располагается по середине между контактами вышедших из строя реле №2 и №3, что довольно странно, т.к. реле №2 грелось гораздо сильнее.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пластиковый корпус блока автоматики также имеет следы копоти и оплавления в районе расположения сгоревших ТТР.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В качестве нагрузки к каждому реле был подключен напрямую циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80. Рабочая сила тока = 0,96 А, мощность 201 Вт.
На входе электропитания в блок автоматики стоит обычный плавкий предохранитель 2,5 А.
Система проработала 2 года без замечаний.
Я понимаю, что причин может быть бесконечное множество, поэтому вопросы к тем, кто фактически видел вышедшие из строя аналогичные тонкие ТТР:
1. Скажите, такой характер повреждений мог возникнуть при кратковременном мгновенном внешнем воздействии (скачок тока или напряжения, удар молнии, КЗ, и пр.), или это всё же характерно для длительного нагрева (реле грелось-грелось, побелело, раздулось и взорвалось)?
2. Могло ли реле №3 раздуться и треснуть только от соседства с сильно разогретым реле №2? Расстояние между ними 2...3 мм.
Заранее спасибо за ответ!
time_Z
Ответ надо искать на объекте. Перекос фаз, отсутствие 0, межфазное и тп
GYUR22
Че уж там электрон не пролез жирный попался smile.gif
Твердотелки не любят перегруз, это обычные мех реле держат 300-500% а твердотелки номинал дай бог да еще без радиатора.
kosmos440o
Не стоит насос подключать к таким реле, и вообще к реле, надо через контактор. Это реле точно не должно его выдерживать. Но в этом конкретном случае также может быть проблема в другом - скачок напряжения, неисправность питания 12 вольт в контроллере и т.п, что ускорило наступление нынешней геополитической обстановки..
agent_serg
Цитата(Андрей Ермолайкин @ 5.3.2022, 14:03) *
В качестве нагрузки к каждому реле был подключен напрямую циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80. Рабочая сила тока = 0,96 А, мощность 201 Вт.

А какой диагноз по этой самой нагрузке и кабелям к ним? Возможно и ответ там найдётся?
Два года же вертелось.
SSA
ИМХО, износ подшипников за два года - возрастание тока потребления насосом - перегрев ТТР - прогар платы - "взрыв" реле.
Где-то так.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.