anastasins
Добрый день, коллеги! Возникли споры. Имеется блочно-модельная паровая котельная без обсуживающегося персонала:
Класс по конструктивной пожарной опасности - С0.
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф5.1.
Степень огнестойкости – II .
Уровень ответственности здания – II.
Категория по взрывопожарной опасности – Г.
Площадь 96,8 м2.

Нужно ли ставить пожарные краны внутри здания?
GreyBrain
Приветствую автора темы. Недавно было замечание от ФАУ "Госэкпертиза" с аналогичным текстом замечания. Прилагаю выдержку по форме: замечание ГЭ - ответ проектного бюро.

Обосновать отсутствие в здании котельной внутреннего противопожарного водопровода.

В соответствии с п.1.4 СП 10.13330.2020:
«ВПВ не требуется:

- в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III-V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м3; …»
Реконструируемая котельная классифицируется
категория производства – Г, степень огнестойкости II,
объем котельной 4980 м3.
В связи с вышеуказанным, ВПВ не предусматривается
.
------------------------------------------------------------------------------
Если вас мой пример не устраивает изучите самостоятельно этот пункт СП
anastasins
Спасибо большое за ответ! Вчера нашла этот пункт в СП, так и написала.
Serg Ivanov
Цитата(GreyBrain @ 9.3.2022, 14:09) *
Приветствую автора темы. Недавно было замечание от ФАУ "Госэкпертиза" с аналогичным текстом замечания. Прилагаю выдержку по форме: замечание ГЭ - ответ проектного бюро.

Обосновать отсутствие в здании котельной внутреннего противопожарного водопровода.

В соответствии с п.1.4 СП 10.13330.2020:
«ВПВ не требуется:

- в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III-V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м3; …»
Реконструируемая котельная классифицируется
категория производства – Г, степень огнестойкости II,
объем котельной 4980 м3.
В связи с вышеуказанным, ВПВ не предусматривается
.
------------------------------------------------------------------------------
Если вас мой пример не устраивает изучите самостоятельно этот пункт СП

Есть ещё нюанс, не для этого случая, но надо помнить:
18.9 Для отдельно стоящих котельных общей площадью более 500 м2 в помещениях, через которые прокладывают трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов. При этом пожарные краны следует размещать с учетом требуемой высоты компактной струи из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды расходом в соответствии с СП 10.13130.
СП 89.13330.2016
18.13 Для котельной тепловой мощностью более 100 МВт внутренний противопожарный водопровод следует предусматривать в соответствии с СП 90.13330.