Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчёт расхода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
RUS1388
Добрый день.
Ввиду агрессивной среды нет возможности смонтировать расходомер.
Есть задумка производить расчёт расхода исходя от уровня в ёмкости и зная её объём (предварительно линеаризовать уровень).
Зная, на сколько уровень снизился (опрос примерно раз минуту), узнаём расход.
Как это написать в PLC? Хотелось бы в Кодезис на овен. Но буду рад любому примеру.
time_Z
Цитата(RUS1388 @ 11.3.2022, 11:19) *
Добрый день.
Ввиду агрессивной среды нет возможности смонтировать расходомер.

Если участок для замера с ламинарным течением есть ставьте накладной ультразвук и ага ...
shavr
Уровень умножаете на площадь сечения емкости - получаете объем. (объем1 - объем2)/время между измерениями = расход
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.