копатель
На узле заменили два счётчика расходомера взлёт элеутромагнитный модификация лайт 470 л в. На новые тоже модели. Тепловычислитель старый взлёт 026м.
На старых счётчика импульс был 2.5 импульсов
На литр. На новых подключённые через вход 1
5 импульсов на литр.расход на прямой увеличился
До 5 метров в кубе в час. На старых счетчиках
Был 1.5 или 2 кубометра в час. Подскажите пожалуиста
В чем проблема?
Машинист
Так вес импульса у новых преобразователей расхода в два раза меньше, вот они и показывают в два раза больше. В настройках вычислителя вес импульса поменяйте.
копатель
Здравствуйте к сожалению менять вес импульса можно только в тепловычислитель 026м для того чтобы заменить в счётчике расходомер нужен адаптер usb эр у нас его нет.
Пришлось подключить по первому выходу там по паспорту 5 импульсов на литр и такой-же 5 импульсов на литр установить в тепло вычислителе. Модель счётчика расходомера новая
Джамперов в ней нет.
GreyBrain
Цитата(копатель @ 13.4.2022, 0:03) *
Здравствуйте к сожалению менять вес импульса можно только в тепловычислитель 026м для того чтобы заменить в счётчике расходомер нужен адаптер usb эр у нас его нет.
Пришлось подключить по первому выходу там по паспорту 5 импульсов на литр и такой-же 5 импульсов на литр установить в тепло вычислителе. Модель счётчика расходомера новая
Джамперов в ней нет.

У нас в городе в таком случае ставят отметку в паспорте на расходомер, ставит подпись эксплуатирующая организация. И, соответственно, меняют вес импульса.
А вы узел сдали в эксплуатацию? На другие выхода, вообще, подключать нельзя если в проекте на другой выход указано подключение.
Гризли
Цитата(копатель @ 12.4.2022, 23:03) *
Здравствуйте к сожалению менять вес импульса можно только в тепловычислитель 026м для того чтобы заменить в счётчике расходомер нужен адаптер usb эр у нас его нет.
Пришлось подключить по первому выходу там по паспорту 5 импульсов на литр и такой-же 5 импульсов на литр установить в тепло вычислителе. Модель счётчика расходомера новая
Джамперов в ней нет.

Вы хотите сказать, что вес импульса в нем нельзя изменить с клавиатуры? Ужос.
Всегда ненавидел Взлет. Самые дебильные настройки.
GreyBrain
Цитата(Гризли @ 13.4.2022, 9:12) *
Вы хотите сказать, что вес импульса в нем нельзя изменить с клавиатуры? Ужос.
Всегда ненавидел Взлет. Самые дебильные настройки.

Уважаемый Гризли, не совсем. Вес импульса можно менять только если есть специальный адаптер и калибровочная программа (которая на Win XP работает только), которая есть только у поверителей. (По крайне мере должна быть, а по факту... smile.gif
Гризли
Вы не путаете вес импулься в преобразователе и вес импульса в вычислителе? В преобразователе действительно нельзя и это никогда не бывает нужно в обычных условиях.
Другое дело вычислитель. Они все универсальные, под любые преобразователи.

Проще заменить вычислитель на нормальный, чем менять импульсы в преобразователях.