Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет тепловой сети в ПО "СТАРТ"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
vak@remkis
Всех приветствую!
Проектирую наружные тепловые сети, занимаюсь их расчетом в СТАРТе.
Возник вопрос: при расчете теплотрасс из ППУ труб бесканальной прокладки иногда сталкиваюсь с тем, что нагрузка на неподвижную опору по подающей трубе (95°С) меньше, чем нагрузка на эту же опору на обратном трубопроводе (70°С). Чем это может быть обусловлено? Не говорит ли это о какой-либо ошибке в исходных данных или самой схеме? Ошибок и предупреждений по этому вопросу программа не показывает.
Siradjeddin
Разность температуры, давления и плотности воды
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.