shatil-oleg2019
18.4.2022, 14:17
Здравствуйте. Есть объект кафе с функциональной пожарной опасности здания ф3.2. В СП 10.13130.2020 Таблице 7.1 - "Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с" нет конкретно указанного пункта где были бы обозначены данные здания либо здания общественного питания.
У нас с инженером ПБ возникли разногласия по поводу того какой расход принимать.
Он ссылается на п. 5. этой таблицы: "5. Здания библиотек и архивов (Ф2.1), спортивных сооружений (Ф2.1, Ф3.6), а также лабораторных, мастерских, книгохранилищ и архивов (Ф5.1 и Ф5.2)
и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно".
Я же считаю что для кафе данный пункт не подходит так как кафе не является подобным или похожим на перечисленные учреждения.
Мое мнение что кафе попадет под п. 2. этой таблицы: 2 Здания коридорного и не коридорного типа: административно-бытовые,общественные, коммунального обслуживания (Ф3.5), административно-бытовые производственных предприятий, органов управления, учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных, редакционно-издательских организаций и научных организаций, банков, контор, офисов (Ф4.3), гостиниц (Ф1.2), поликлиник (Ф3.4), физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения (Ф3.6), здания образовательных учреждений высшего профессионального образования (Ф4.2).
Так как кафе это место общественное. А так же раньше в СНИП 2.04.01-85 оно попадало бы в 4. Общежития и общественные здания, не указанные в поз. 2.
Может у кого уже было в опыте проектирование ВПВ кафе по СП 10.13130.2020 ?
Могли бы подсказать куда относится к п.2 или к п.5 данной таблицы данное кафе ?
otdel.ito
18.4.2022, 14:54
Архитекторы к чему относят (ФХ.Х)? Как они примут, так и будет.
а п.6.... не подходит? "здания организаций торговли"
GreyBrain
18.4.2022, 14:55
По СП 30.13330.2020 необходимость ПК в общественных зданиях требуется "2 Здания коридорного и некоридорного типа: административно-
бытовые, общественные - при числе этажей от 6 до 10 включительно (или при высоте здания от 18 до 30 м включ.)*" - 1 струя, 2,5 л/с
А для "5 Здания библиотек и архивов (Ф2.1), спортивных сооружений (Ф2.1, Ф3.6), а также лабораторных, мастерских, книгохранилищ и архивов (Ф5.1 и Ф5.2) и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно:
- при общей площади до 2,5 тыс.м включительно"
1 струя, 2,5 л/с
В вашем случае при выборе количества кранов в чем разница?
shatil-oleg2019
18.4.2022, 15:04
Разница в том что наше задние ниже 18 м. и при п. 2 не нужно ВПВ, а при п. 5. нужно.
Розничная торговля думаю тут вряд ли подходит.
GreyBrain
18.4.2022, 15:16
Цитата(shatil-oleg2019 @ 18.4.2022, 16:04)

Разница в том что наше задние ниже 18 м. и при п. 2 не нужно ВПВ, а при п. 5. нужно.
Розничная торговля думаю тут вряд ли подходит.
А экспертиза по-вашему на что ссылаться будет? Они будут себя по максимуму снимать ответственность, лучше предусматривайте ВПВ, а розничная торговля или общественное здание не имеет значения в вашем случае по-моему.
aminopower
18.4.2022, 16:07
Цитата(shatil-oleg2019 @ 18.4.2022, 14:17)

Может у кого уже было в опыте проектирование ВПВ кафе по СП 10.13130.2020 ?
shatil-oleg2019
18.4.2022, 16:24
Спасибо за ответ !
otdel.ito
18.4.2022, 16:40
Значит подходит то?
Добрый день!
Данные поправки так и не внесли (сообщение 6 от aminopower).
Так всё же к какому пункту относить кафе и столовые?
Serg Ivanov
13.8.2025, 11:47
Цитата(katun @ 13.8.2025, 9:09)

Добрый день!
Данные поправки так и не внесли (сообщение 6 от aminopower).
Так всё же к какому пункту относить кафе и столовые?
Цитата
с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
- это главное. Большое скопление людей в закрытом помещении.
Ну и помним "Хромую лошадь"..
aminopower
13.8.2025, 15:00
Цитата(katun @ 13.8.2025, 9:09)

Данные поправки так и не внесли (сообщение 6 от aminopower).
Есть в проекте изменения №1
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/act...e1-a7d403577940
Sindarkon
15.8.2025, 18:20
Кафе и столовые - это организации общественного питания (Ф3.2). Поскольку данный класс прямо в таблице не упомянут, значит они проходят под общей характеристикой "общественные" - пункт 2 таблицы 7.1.