Цитата(ИОВ @ 22.4.2022, 14:14)

Нет ограничений по кол-ву клапанов. Главное - обеспечить работоспособность системы по конструктиву и автоматике.
Спасибо.
Цитата
Сомнительно, что следует предусматривать ДУ из каждого помещения.
Посмотрите в п. 7.2 СП 7 два абзаца с допущениями в конце, после подпункта з).
К сожалению последние 2 абзаца п.7.2 к нашему случаю не подходят: у нас не офисные помещения и не торговые залы (последний абзац не применить), и хоть площадь помещений до 200 м2, но они не предназначены для хранения и использования горючих веществ и материалов, а категория - В4, Г и Д (а не В1-В3).
Мы уж чего только не думали, чтобы сократить количество систем, но никак. Один выход предложили пожарники - это расположенные рядом 4 помещения сделать единым объемом (стены между помещениями довести только до подшивного потолка, а над ним - единый объем - дымовая зона до 1000 м2, и естественно - отверстия в подшивном потолке). Но я не рискнула, т.к. не уверена, что это не противоречит каким-нибудь СП. Хотя знаю, что подобное решение проходило экспертизу, но в наше время это еще ни о чем не говорит. Интересно Ваше мнение о такой схеме дымоудаления.