Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что

1. все проблемы с кавитацией на всасывающем патрубке насоса, описанные в популярных статья и роликах, относятся в основном к открытым системам водоснабжения и (опять таки) забору воды из резервуара. Но если мы говорим про работу центробежного насоса в режиме циркуляции на закрытой системе, при рабочем давлении в системе >> кавитационного запаса, то про кавитационный аспект при подборе насоса можно смело забывать ? Отсюда следует второй вопрос:

2. Все нюансы, связанные с минимальными длинами прямого участка, равно как и все различные заумные эксцентрические переходы длиной в N диаметров перед всасывающем (в нашем случае - подающим) патрубком, в случае закрытой системы с рабочими давлениями >> кавитационного запаса опять таки сходят на нет ?
speleos
Нет. В закрытых системах сам наблюдал давления на всасе ниже барометрического: открываешь кран, а но воздух засасывает.
Обычно это бывает из-за низкого давления в статике и неправильного расположения расширительного бака, как точка постоянного давления. Эпюра давлений может уйти в минус, если расширительный бачок поставить в зону нагнетания насоса.
nick2
Цитата(stago @ 26.4.2022, 23:47) *
2. Все нюансы, связанные с минимальными длинами прямого участка, равно как и все различные заумные эксцентрические переходы длиной в N диаметров перед всасывающем (в нашем случае - подающим) патрубком, в случае закрытой системы с рабочими давлениями >> кавитационного запаса опять таки сходят на нет ?

Нет.
Основная причина кавитации - "нехватка" воды на всасе насоса.
То есть выход из насоса - больше, чем количество поступающей воды.
Тогда в насосе возникает разряжение, вакуум. это приводит к выделению газов их жидкости.

Например для закрытых систем:
- труба на входе заужена.
- перед насосом стоит сетчатый фильтр, который никто не чистил сто лет, опять нехватка воды,