sem_gorokhov
Доброго времени суток, коллеги! Объект многоквартирный жилой дом в Республике Саха (Якутия), расчетная температура -58.

В СП60 в п6.2.6 написано следующее: В помещениях первых этажей жилых зданий, а также в общественных, производственных и административно-бытовых помещениях с постоянными рабочими местами, расположенных в I климатическом районе с температурой наружного воздуха минус 40°C (параметры Б) и ниже, следует предусматривать дополнительно системы напольного отопления для равномерного прогрева поверхности пола.

Эксперт требует предусмотреть теплый пол в каждой квартире на первом этаже. Обосновано ли его требование? Можно ли обойти пункт 6.2.6 в СП?
инж323
А зачем обходить? Гораздо правильней сделать там отдельную систему для ТП именно для первых этажей. и нормы соблюдены и людям по полу ходить хорошо.
А почему вы его сделать не хотите?