Здравствуйте!
С недавних пор эпизодически происходят вбросы мутной воды (ила) в систему ГВС МКД в течен. 10-40 минут разово.
ГВ приходит из котельной (G3), туда же и уходит (G4) при помощи циркуляционно-повысительного насоса. По проекту G4=1.134 м.куб/ч. С постройки дома G4 был еще меньше. Более года назад пришлось увеличить циркуляцию. Остановились на G4=4 м3/ч.
Сразу же появилась мысль предложить УК уменьшить циркуляционный расход, хотя бы, до 2х кубов. Типа, чем меньше, тем меньше грязи будет вымываться и придет в дом из системы. Но при грубом подсчете оказалось, что скорость воды в обратной трубе дома Ду40 будет всего лишь 0.45м/с.
Якобы, норма: 0.6<V<1.5 м/с, (Вероятно, в стояках? Их 7 штук по Ду32 внизу, а на выходе Ду20).
Имеем примерно так для Ду40:
V(проект.) при G4=1.134 = 0.25 м/с
V (было много лет) = 0.25 м/с
V (сейчас) при G4= 4 = 0.9 м/с
V (хотелось) при G4= 2 = 0.45 м/с
Вопросы: 1. Получается, что самая оптимальная скорость воды в трубе (Д40) именно при G4=4 м3/ч и менять ничего не надо? Т.е. такая низкая скорость никак не может повлиять на износ и вымывание грязи, ила с поверхности труб и из застойных зон?
2. По проекту не слишком ли мала скорость 0.25м/с ? (Хотя, обратка менее Д40мм будет тоже некрасиво смотреться).
(Кстати, при G4=7м3/ч, т.е. при V=1.55м/с, жители верхних квартир жаловались на шум в трубах. Что косвенно подтверждает превышение допустимой верхней границы в 1.5м/с).
PS. Немного насчет мутности. Такая же картина в другом доме и другом районе с ХВС. Там виноват Водоканал, вроде бы, по причине периодич. заброса ила из "грязной" скважины.
А в этом доме ХВС от Водоканала всегда идет чистая. Предполагаю, что в котельную для подпитки нашей ГВ вода идет из другой "грязной" скважины. В самой котельной могут и не замечать подобные вбросы заиленной воды. Сейчас УК разбирается с котельной, но в наших силах уже сейчас изменить G4, если это пойдет на пользу.
Система ГВС МКД на схеме вверху: