Добрый день, уважаемые коллеги! Не закидывайте камнями, я только недавно начала работать и как у всех новичков возникли трудности.

Сделала расчет ХВС и ГВС 10 этажного офисного здания, где есть небольшой спорт зал. Нужно подобрать водонагреватель накопительного типа для резерва во время перебоя теплосети. ИТП в подвале.
Вопрос в следующем:
1. Как рассчитать средне часовой расход ГВС. Считала по формуле из СП30, получается 0,01м3/ч. Мне кажется это очень мало, наверняка есть ошибка. (В xls есть формула).
2. Как рассчитать объем бойлера. Также смотрела СП30, считала, получалась лажа. Смотрела похожие темы, наткнулась на xls файл. Также рассчитывает стремно.

Ниже расчет ХВС и ГВС, а также прикреплю xls файлы.

ХВС
Количество сотрудников – 308 человек.
Количество занимающихся в спорт зале принимаем 10% от количества сотрудников – 31 человек.
Административных работников – 277 человек.

Максимальный секундный расход:
NP = qtot* U/q0*3600
Админ. работники:
NP = 4,0 x 277 /0,14 x 3600 = 2,20
Физкультурники:
NP = 50,0 x 31 /0,2 x 3600 = 2,15

∑NP = 2,20 + 2,15 = 4,35 → α = 2,352

qс = 5 х 0,17 х 2,352 = 1,20 л/с

Часовой расход холодной воды:
NP=3600*NP*q0/qhr
Админ. работники:
NP = 3600 х 2,20 х 0,14/80 = 13,86
Физкультурники:
NP = 3600 х 2,15 х 0,2/80 = 19,35

∑NP = 13,86 + 19,35 = 33,21 → α = 10,33

qс =0,005 х 80 х 10,33 = 4,13 м3/ч

Суточный расход холодной воды:
Qc = (12 x 277 + 50 х 31)/1000 = 4,87 м3/сут

ГВС
Максимальный секундный расход:
NP = qhr* U/q0*3600
Админ. работники:
NP = 1,7 x 277 /0,1 x 3600 = 1,31
Физкультурники:
NP = 25,0 x 31 /0,14 x 3600 = 2,55

∑NP = 1,31 + 2,55 = 3,86 → α = 2,174

qhr = 5 х 0,13 х 2,174 = 1,41 л/с

Часовой расход горячей воды:
NP=3600*NP*q0/qhr
Админ. работники:
NP = 3600 х 1,31 х 0,1/60 = 7,86
Физкультурники:
NP = 3600 х 2,55 х 0,14/50 = 25,70

∑NP = 7,86 + 25,70 = 33,56 → α = 10,33

qhr =0,005 х 52,34 х 10,33 = 2,70 м3/ч

Суточный расход горячей воды:
Qhr = (4,5 x 277 + 25 х 31)/1000 = 2,02 м3/сут

Расход тепла для нагрева горячей воды 189кВт.
Zloy
По расчету расходов порядок цифр выглядит правдоподобно (но сам расчет я не проверял). Если у Вас 308 рабочих, из них 31 еще и дополнительно в зале занимается, то в расчете расходов на админ персонал вы должны брать 308 человек, а не 277. Расход на зал не заменяет, а дополняет.
Таблица Подбор_к_оригинальном_файле.xls выглядит правильной. Объем водогрея у вас вышел 0,01 м3, т.к. вы закладываете мощность нагревателя больше часовой мощности потребления.
Таблица Подбор_с_формулапи_из_СП.xls: неверно указан средний часовой расход, Коэффициент часовой неравномерности максимального водопотребления рассчитан неправильно, дальше не проверял.
Проверьте еще раз формулы в своей таблице и сравните результат с таблицей "в_оригинальном_файле"
Zloy
Расчет расходов в программе Лидер-РасходыВоды (число потребителей не менял, число приборов ориентировочно)