rx9cbs
На объекте ( г. Екатеринбург ) несколько десятков приточек и вытяжек . Диспетчеризованы в Vijeo Citect 7.10. Контроллеры 99% Twido.

Проблема 1. Три приточки подключены в локальную сеть через PXG80-N Siemens . там и сименсовские контроллеры в этих трех приточках.

В марте заметили , что пропала связь с ними всеми тремя разом без видимых причин.Сам PXG не виден в сети , локалка живая.
Подумали, что слетел IPшник. Полезли пошариться в настройках Vijeo Citect 7.10 ... и получили проблему 2.

Проблема 2. теперь при открытии программы Vijeo Citect загружается какая то старая БД , там отсутствуют некоторые наиболее поздно введенные в эксплуатацию приточки , и пропала связь с некоторыми старыми.

Как вернуть бэкап?
Куда его подставлять?
Как не заполучить проблему N...N+1...?

Удаленка есть, варианты сотрудничества и оплаты обсуждаемы


rx9cbs
проблема 2 решена

Andreyit43
Поиск пишет что PXG80-N это лишь маршрутизатор bacnet. Какие у него лампочки горят\мигают?
rx9cbs
Когда LAN подключен - только RX помаргивает
После сброса ТХ пару раз моргнет и все , дальше только приемный.
вытащить если RJ то красный загорается , вроде он "Сервис" подписан
Andreyit43
Т.е. RUN не горит? И RX с TX - есть с двух сторон, опрашиваемой части и опрашивающей, как и SERVICE.
Вдобавок у вас DESIGO TOOLSET есть чтобы после сброса загружать заново программу?
rx9cbs
Цитата(Andreyit43 @ 25.5.2022, 18:45) *
Вдобавок у вас DESIGO TOOLSET есть чтобы после сброса загружать заново программу?

Где ее скачать ?
Поиск выдает адрес, но не скачивается.
Санкции что-ли ?
Andreyit43
Цитата(rx9cbs @ 6.6.2022, 13:33) *
Где ее скачать ?

На рутрекере старая версия. А новую нигде т.к. там лицензия по USB-Ключу и это сименсовское ПО который ушел.
Skaramush
Предупреждаю:
Цитата
11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez и публикация любых ссылок на warez (краденое программное обеспечение).
manjey73
Skaramush а как же параллельный импорт ? smile.gif
rx9cbs
По поводу проблемы №1 - приехал человек с умным наморщенным лбом и сказал, что надо "надо диагностировать , но похоже, физическое повреждение". И уехал. И все.

Продолжу тему - Так как 90% автоматики климата здания ( порядка 100 шт ПЛК) выполнена на TWIDO 2005 года рождения, которые потихоньку ....того.... , возникло желание освоить их программирование , хотя бы на начальном уровне .
Поясню задачу - есть в запасе некоторое количество новых ПЛК - как считать программу из дефектного и записать в новый той же модели?
Есть некоторое количество ПЛК с залитыми программами с давно демонтированных вентсистем , я твидософтом делал ERASE , но созданный новый тест-пример-проект не записывается - пишет нет памяти.
Какой ?
Подозреваю, что некие севшие батарейки могут быть причиной.
В итоге -



Для "В итоге" есть соответствующий раздел, называется "Барахолка".
Andreyit43
У твидо нет батареек. Как и не должно быть проблем с выгрузкой\загрузкой т.к, например, на прессе для картона стоит твидо с расширениями и легко подключился и слилось все.
А программирование там простейшее. Ищите мануал для мицубиши, а также мануал по программе pl7 - почти одно и то же.
Из дефектного, в теории (т.к. с сименсом с7-200 такое работает), можно выгружать читая епром микросхему, загружая её в целый - тоже легко зная что и куда.
rx9cbs
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
батарейки есть
и на форуме писали, что некоторые проблемы из-за этого бывают.

Неужели настолько древнее оборудование, что специалистов не осталось mad.gif ?
Andreyit43
Которая распаяна на плате - держит часы. Которая на корпусе вроде как держит RAM с переменными и значениями счетчиков с таймерами (и должно в eprom скидыватся почти само, хотя не уточнено епром это карта памяти или на плате есть).
Твидо устарел и был заменен М221 в 2016 году т.е. ему уже почти два десятка есть. Вдобавок вижу у вас на плате подгар и грязь на разъеме питания и копоть у релюх - у вас там влага или что?
К вам приехать, если вы не очень далеко в екб?
rx9cbs
На фото просто один из трупиков.
Часовых модулей в Твидах у нас нет
rx9cbs
Проблема 1 решилась сама собой после скачка напряжения.
Все само собой заработало