Полная версия этой страницы:
Ищу специалиста
На объекте ( г. Екатеринбург ) несколько десятков приточек и вытяжек . Диспетчеризованы в Vijeo Citect 7.10. Контроллеры 99% Twido.
Проблема 1. Три приточки подключены в локальную сеть через PXG80-N Siemens . там и сименсовские контроллеры в этих трех приточках.
В марте заметили , что пропала связь с ними всеми тремя разом без видимых причин.Сам PXG не виден в сети , локалка живая.
Подумали, что слетел IPшник. Полезли пошариться в настройках Vijeo Citect 7.10 ... и получили проблему 2.
Проблема 2. теперь при открытии программы Vijeo Citect загружается какая то старая БД , там отсутствуют некоторые наиболее поздно введенные в эксплуатацию приточки , и пропала связь с некоторыми старыми.
Как вернуть бэкап?
Куда его подставлять?
Как не заполучить проблему N...N+1...?
Удаленка есть, варианты сотрудничества и оплаты обсуждаемы
Andreyit43
25.5.2022, 14:34
Поиск пишет что PXG80-N это лишь маршрутизатор bacnet. Какие у него лампочки горят\мигают?
Когда LAN подключен - только RX помаргивает
После сброса ТХ пару раз моргнет и все , дальше только приемный.
вытащить если RJ то красный загорается , вроде он "Сервис" подписан
Andreyit43
25.5.2022, 15:45
Т.е. RUN не горит? И RX с TX - есть с двух сторон, опрашиваемой части и опрашивающей, как и SERVICE.
Вдобавок у вас DESIGO TOOLSET есть чтобы после сброса загружать заново программу?
Цитата(Andreyit43 @ 25.5.2022, 18:45)

Вдобавок у вас DESIGO TOOLSET есть чтобы после сброса загружать заново программу?
Где ее скачать ?
Поиск выдает адрес, но не скачивается.
Санкции что-ли ?
Andreyit43
6.6.2022, 13:21
Цитата(rx9cbs @ 6.6.2022, 13:33)

Где ее скачать ?
На рутрекере старая версия. А новую нигде т.к. там лицензия по USB-Ключу и это сименсовское ПО который ушел.
Skaramush
6.6.2022, 13:27
Предупреждаю:
Цитата
11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez и публикация любых ссылок на warez (краденое программное обеспечение).
Skaramush а как же параллельный импорт ?
По поводу проблемы №1 - приехал человек с умным наморщенным лбом и сказал, что надо "надо диагностировать , но похоже, физическое повреждение". И уехал. И все.
Продолжу тему - Так как 90% автоматики климата здания ( порядка 100 шт ПЛК) выполнена на TWIDO 2005 года рождения, которые потихоньку ....того.... , возникло желание освоить их программирование , хотя бы на начальном уровне .
Поясню задачу - есть в запасе некоторое количество новых ПЛК - как считать программу из дефектного и записать в новый той же модели?
Есть некоторое количество ПЛК с залитыми программами с давно демонтированных вентсистем , я твидософтом делал ERASE , но созданный новый тест-пример-проект не записывается - пишет нет памяти.
Какой ?
Подозреваю, что некие севшие батарейки могут быть причиной.
В итоге -
Для "В итоге" есть соответствующий раздел, называется "Барахолка".
Andreyit43
6.7.2022, 16:30
У твидо нет батареек. Как и не должно быть проблем с выгрузкой\загрузкой т.к, например, на прессе для картона стоит твидо с расширениями и легко подключился и слилось все.
А программирование там простейшее. Ищите мануал для мицубиши, а также мануал по программе pl7 - почти одно и то же.
Из дефектного, в теории (т.к. с сименсом с7-200 такое работает), можно выгружать читая епром микросхему, загружая её в целый - тоже легко зная что и куда.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлабатарейки есть
и на форуме писали, что некоторые проблемы из-за этого бывают.
Неужели настолько древнее оборудование, что специалистов не осталось

?
Andreyit43
7.7.2022, 7:42
Которая распаяна на плате - держит часы. Которая на корпусе вроде как держит RAM с переменными и значениями счетчиков с таймерами (и должно в eprom скидыватся почти само, хотя не уточнено епром это карта памяти или на плате есть).
Твидо устарел и был заменен М221 в 2016 году т.е. ему уже почти два десятка есть. Вдобавок вижу у вас на плате подгар и грязь на разъеме питания и копоть у релюх - у вас там влага или что?
К вам приехать, если вы не очень далеко в екб?
На фото просто один из трупиков.
Часовых модулей в Твидах у нас нет
Проблема 1 решилась сама собой после скачка напряжения.
Все само собой заработало
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.