Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция производственного цеха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Ivan_frank
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Недавно возникла задача проектирования вентиляции в промышленном цехе.
Не могли бы вы скорректировать алгоритм проектирования?
По классике в цехе нет технолога, а основные вредности это тепловыделения от промышленного
оборудования в размере 300 кВт электроэнергии на оборудование.
Из чего у меня два вопроса, в виду отсутствия технолога, могу ли я воспользоваться формулой(?):
"теплопоступления от электрооборудования (на основании справочника проектировщика)"
Qэл.об= СуммQ*n1*n2*n3*n4*n5
n1-коэфф. используемой мощности 0,97
n2-коэфф. одновременности работы 0,85
n3-коэфф. загрузки 0,8
n4-коэфф. поступления тепла в рабоч.зону - 1 - если нет мест.отсосов. 0,25 - с местными отсосами
n5-коэфф. (1-КПД) (КПД эл.двиг. 0,65) - коэффициент перевода части КПД эл.двиг. в тепловую энергию.

т.к. не вижу смысла делать ассимиляцию тепловыделений приточным воздухом ввиду дороговизны онной, как
вариант, нашей фирмой уже был реализован проект по отводу тепла от оборудовния типографии с помощью промышленных кондиционеров.
Но в том проекте в паспорте оборудования уже была цифра тепловой энергии.

и второй вопрос, если воспользоваться формулой выше, получаем не такую уж и большую тепловую энергию от оборудования,
которую можно убрать промышленными кондиционерами, следовательно уже нет необходимости городить воздуховоды метр в сечении
на ассимиляцию теплоты, а следовательно и всех вытекающих последствий ввиду теплообменников, чиллеров и т.д.

По каким параметрам рассчитать расход (кратность) общеобменной вентиляции?

Цех там большой, еще советский, работников вряд ли будет больше 30 человек, высота, без учета ферм 6м. Объем помещений около 5 тыс.м3

Спасибо.
Ivan_frank
Проверьте, так должен идти расчет?
https://disk.yandex.ru/i/omub860-SrvNSw
ИОВ
Цитата(Ivan_frank @ 25.5.2022, 13:15) *
По каким параметрам рассчитать расход (кратность) общеобменной вентиляции?

Цех там большой, еще советский, работников вряд ли будет больше 30 человек, высота, без учета ферм 6м. Объем помещений около 5 тыс.м3

СП 60...2020:
Цитата
7.3.16 ...
В производственных помещениях с тепловыделениями и выделениями вредных или горючих газов или паров легче воздуха, загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее; не менее 6 м3/ч на 1 м2 площади помещения ‒ в помещениях высотой более 6 м.
alem
Цитата(Ivan_frank @ 25.5.2022, 14:15) *
т.к. не вижу смысла делать ассимиляцию тепловыделений приточным воздухом ввиду дороговизны онной, как
вариант, нашей фирмой уже был реализован проект по отводу тепла от оборудовния типографии с помощью промышленных кондиционеров.


так сходу трудно придумать более дорогой способ ассимиляции тепловыделений, чем кондиционирование
ИОВ
Цитата(alem @ 26.5.2022, 6:09) *
так сходу трудно придумать более дорогой способ ассимиляции тепловыделений, чем кондиционирование

Конечно!
Если фирма специализируется на продаже/установке оборудования систем кондиционирования, то она пытается впарить это оборудование по максимуму.
А проектировщик обязан руководствоваться указаниями СП 60.13330.2020:
Цитата
7.1.2 Кондиционирование воздуха следует принимать:
- для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха в пределах оптимальных значений;
- для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха в пределах допустимых значений, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха;
- для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха, требуемых для технологического процесса, по заданию на проектирование.
Ivan_frank
Понятно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.