Pavel24
Здравствуйте rolleyes.gif , я начинающий специалист. Занимаюсь реконструкцией объекта. В старом проекте были дренчерные завесы в одну нить с интенсивностью 1 литр на метр. Расстояние между дренчерами 2 м. По реконструкции требуется выполнить дренчерную завесу в 2 нитки с интенсивностью 1 литр на метр. Возможно расположить дренчеры в шахматном порядке на расстоянии 2 метра, то есть расстояние между дренчерами на каждой нитке будет 4 м.
jiexawcr
а в чем вопрос то?
расстояние между дренчерами может быть любое, главное, чтобы 1 литр на метр получалось от 4 оросителей (методика испытаний по ГОСТ Р 50680-94 п.7.21).
но вы как то странно пишете: то 2 метра между ними, а потом в конце получается 4м. вообще у спецавтоматики есть дренчеры, которые дают ширину до 8м и расходом до 0,3-0,4л/с*м в зависиоммсти от давления и высоты. https://sa-biysk.ru/catalog/1358/
так что расстояние 2-4м это разговор ни о чем.

и лучше через жалобу на свое сообщение перенесите тему в профильную ветку http://forum.abok.ru/index.php?showforum=45