Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аппаратная(серверная)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
helx
Всем день добрый.
Вопрос следующий:
В задании на проект заказчик указал теплоприток от оборудования в Аппаратной ( она же серверная) 8кВт.
Поставили две сплит-системы в это помещение. Нужно ли запроектировать вентиляцию в эту аппаратную?

Если нужно, то требовать от заказчика технологические задание на параметры микроклимата помещения для оборудования?
Rayzih
ГОСТ Р 58242-2018.
"Температура и относительная влажность воздуха в серверной комнате должны находиться в диапазонах от 18°C до 24°C и от 30% до 55% соответственно. Для поддержания заданных уровней влажности может быть использовано специальное оборудование для увлажнения/осушения воздуха. Температуру и влажность окружающей среды следует измерять на высоте 1,5 м над уровнем чистого пола в любой точке в центре прохода во время работы активного оборудования.

Рекомендуется поддерживать в серверной комнате избыточное давление при смене всей массы воздуха в течение одного часа."

helx
Цитата(Rayzih @ 6.6.2022, 10:44) *
ГОСТ Р 58242-2018.
"Температура и относительная влажность воздуха в серверной комнате должны находиться в диапазонах от 18°C до 24°C и от 30% до 55% соответственно. Для поддержания заданных уровней влажности может быть использовано специальное оборудование для увлажнения/осушения воздуха. Температуру и влажность окружающей среды следует измерять на высоте 1,5 м над уровнем чистого пола в любой точке в центре прохода во время работы активного оборудования.

Рекомендуется поддерживать в серверной комнате избыточное давление при смене всей массы воздуха в течение одного часа."


Получается обязательным требованием является проектирование вентиляции?

И сделать как отдельную систему? unsure.gif
timmy
Цитата(helx @ 8.6.2022, 8:19) *
Получается обязательным требованием является проектирование вентиляции?

И сделать как отдельную систему? unsure.gif

Вы уж определитесь, что у вас там за помещение. А то потом окажется, что у вас это не Аппаратная, не Серверная, а просто помещение с компом, на котором сайт физически размещен и там же шкафчик размещен с вайфай-роутером, к которому у вас два принтера и три компа подключены. Там и слово можно будет подобрать тоже благообразное, но не столь суровое. Ну хоть не дата-центром обозвали, а то вообще бы кондратий вас схватил))
jota
Если в серверной сделаете вентиляцию, придётся делать увлажнение. Поэтому, если в серверной нет рабочих мест, вентиляцию обычно не делают
helx
Цитата(timmy @ 22.6.2022, 21:18) *
Вы уж определитесь, что у вас там за помещение. А то потом окажется, что у вас это не Аппаратная, не Серверная, а просто помещение с компом, на котором сайт физически размещен и там же шкафчик размещен с вайфай-роутером, к которому у вас два принтера и три компа подключены. Там и слово можно будет подобрать тоже благообразное, но не столь суровое. Ну хоть не дата-центром обозвали, а то вообще бы кондратий вас схватил))


Строго Аппаратная, с определенным кол-вом теплопоступлений от оборудования.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.