Dthjkjvysq
Коллеги, приветствую Вас! Прошу подсказать - насколько увеличится сопротивление при монтаже ввода в КСД (АПН 600*600 с КСД) с проектного "сверху" на монтажное "сбоку". Монтажники смонтировали так, как было удобно. Встал вопрос - насколько критична сия ситуация... Что-то похожее не могу найти! Если кто-то сталкивался на форуме - прошу ткнуть меня носом, буду только благодарен))) Понимаю, что при вводе воздушного потока минимум сопротивления и воздух спокойно проходит через ламели, а при боковом подключении образуется область,наверное, вихревого потока, что уменьшает скорость потока...
alem
Цитата(Dthjkjvysq @ 15.6.2022, 18:47) *
вихревого потока, что уменьшает скорость потока...


Симметрия потока пострадает, а сопротивление не особо, соотношение измения того и другого сильно зависит от расхода, если в середине и внизу характеристики, то в общем некритично.